某综合楼,地下二层车库,地下一层至七层为超市商场,每层3500M2,八层为封闭避难层,9-24层为U型办公楼,每层不到2000M2,9-10层在8层基础上退了一跨,避难层防烟怎么做呀,另外空调方案大家给建议一下,制冷机组是不是商场和办公楼分开比较好呀,位于寒冷地区[ 本帖最后由 wlhc 于 2009-5-5 18:21 编辑 ]

某综合楼,地下二层车库,地下一层至七层为超市商场,每层3500M2,八层为封闭避难层,9-24层为U型办公楼,每层不到2000M2,9-10层在8层基础上退了一跨,避难层防烟怎么做呀,另外空调方案大家给建议一下,制冷机组是不是商场和办公楼分开比较好呀,位于寒冷地区

[ 本帖最后由 wlhc 于 2009-5-5 18:21 编辑 ]
免费打赏
blackeye
2009年05月06日 10:37:01
2楼
封闭避难层的加压送风详见高规8.3.5条,做一套或者几套加压送风系统,风口数量不限。
商场和办公楼的空调系统分不分都可以,分的话便于分别管理和计量(特别是商场和办公楼的经营方不是一家时),不分的话可以减小制冷机容量(因为商场和办公楼的负荷高峰不同,可以取小一点的同时使用率)。