制冷系统定义制冷的基本原理及基本方法单级压缩蒸气制冷循环1、定义制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。制冷机:完成制冷循环所必需的机器和设备的总称。制冷装置:将制冷机同使用冷量的设施结合在一起的装置。如冰箱,空调机等。制冷剂:除半导体制冷以外,制冷机都是依靠内部循环流动的工作介质来实现制冷过程,完成这种功能的工作介质,称为制冷剂,也称制冷工质,俗称雪种。2、制冷的基本原理
定义
制冷的基本原理及基本方法
单级压缩蒸气制冷循环
1、定义
制冷:从低于环境的物体中吸取热量,并将其转移给环境介质的过程。
制冷机:完成制冷循环所必需的机器和设备的总称。
制冷装置:将制冷机同使用冷量的设施结合在一起的装置。如冰箱,空调机等。
制冷剂:除半导体制冷以外,制冷机都是依靠内部循环流动的工作介质来实现制冷过程,完成这种功能的工作介质,称为制冷剂,也称制冷工质,俗称雪种。
2、制冷的基本原理
由于热量只能自动地从高温物体传给低温物体,因此实现制冷必须包括消耗能量的补偿过程。
制冷机的基本原理:利用某种工质的状态变化,从较低温度的热源吸取一定的热量Q0,通过一个消耗功W的补偿过程,向较高温度的热源放出热量Qk,。在这一过程中,由能量守恒得 Qk= Q0 + W。
3、制冷的基本方法
3、制冷的基本方法
相变制冷:利用液体在低温下的蒸发过程或固体在低温下的熔化或升华过程向被冷却物体吸取热量。普通空调器都是这种制冷方法。
气体膨胀制冷:高压气体经绝热膨胀后可达到较低的温度,令低压气体复热即可制冷。
气体涡流制冷:高压气体经过涡流管膨胀后即可分离为热、冷两股气流,利用冷气流的复热过程即可制冷。
热电制冷:令直流电通过半导体热电堆,即可在一端产生冷效应,在另一端产生热效应。
4、单级压缩蒸气制冷循环
蒸气压缩式制冷机是目前应用最广泛的一种制冷机,有单级、多级和复叠式之分。
单级压缩蒸气制冷机是指将制冷剂经过一级压缩从蒸发压力压缩到冷凝压力的制冷机。单级制冷机一般可用来制取-40℃以上的低温。
普通的空调器都是利用单级压缩蒸气制冷机的原理制造的。
4、单级压缩蒸气制冷循环
单级压缩蒸气制冷机的由以下几个基本组成部份:
压缩机
冷凝器
节流机构(毛细管)
蒸发器
制冷剂
4、单级压缩蒸气制冷循环
4、单级压缩蒸气制冷循环
压缩机:它的作用是将蒸发器中的低温低压制冷剂蒸气吸入,并压缩到高温高压的过热蒸气,然后排到冷凝器。
常用的压缩机有活塞式、转子式、涡旋式、螺杆式和离心式等等。
压缩机有定速压缩机和变频压缩机。现在最新的有变容量的压缩机,例如美的MDV用的谷轮“e-涡旋”压缩机可以在10%-100%之间调节输出量,运用“TS”技术可以使压缩机的能力输出实现级量调节,在控制方面比变频压缩机简单、可靠,更接近空调器的实际负荷要求。
4、单级压缩蒸气制冷循环
冷凝器:它的作用是将来自压缩机的高温高压制冷剂蒸气冷凝成过冷的液体,在冷凝过程中,制冷剂蒸气放出热量,故要用水或空气来冷却。
不同制冷剂有不同的冷凝压力。普通家用空调器冷凝器里面的制冷剂(R22)压力:标准制冷工况下一般在18 — 19 bar左右,过负荷工况下一般在22—24bar左右。
4、单级压缩蒸气制冷循环
节流机构:普通空调常用的是毛细管,高档的空调器用电子膨胀阀。制冷剂经过节流机构时,压力由冷凝压力降到蒸发压力,一部份制冷剂会在节流的过程中闪发成为气体。
节流过程中制冷剂的焓值不变。
普通的家用空调器节流结束时大约有20%的制冷剂会闪发成气体。制冷剂没有蒸发就闪发成气体降低了空调器的性能。
4、单级压缩蒸气制冷循环
蒸发器:它的作用是使经节流机构后的制冷剂液体蒸发成蒸气,以吸收被冷却物体的热量。蒸发器是对外输出冷量的设备。
普通家用空调器蒸发器里的制冷剂(R22)的蒸发压力在5.5-6.5bar左右。
二、
系统匹配步骤:
选压缩机
选冷凝器
选蒸发器
估算制冷剂充注量
匹配制冷系统
不合格项目的整改
三、 系统匹配
一般来说,新匹配一台空调器都有一个参考机型
新匹配机的性能指标对压缩机、冷凝器、蒸发器的选择有很大关系。
室外机、室内机的电机转速-风量-噪音是首先要摸底搞清楚的。
1、选压缩机
根据实际情况选择压缩机型式:活塞式、转子式、涡旋式及其电源规格
一般来说,家用空调器中活塞式用得比较少,T3型空调器一般会选择活塞式压缩机。
目前3P以下的家用空调器大多数都是转子式压缩机。转子压缩机又分单转子与双转子压缩机。
3P以上的家用空调器一般会使用涡旋式压缩机。
根据空调器的制冷量大小来选择压缩机的大小,一般来说按空调器的额定制冷量是压缩机的单体能力的90%来选择。
压缩机每一个排量(1cc)的能力约为175W。
四、 2、选冷凝器
长U管管径,内螺纹管还是光管
在正常的范围内,管径越小,换热系数越大,耐压也越大,但流动阻力也越大。
内螺纹管比光管换热系数高,不同形式的内螺纹管换热系数也不一样
小管径冷凝器及新型的内螺纹管的研究是一个重要的方向。
选择非亲水铝箔(普通铝箔)还是亲水铝箔,选择片型是平片、冲缝片还是波纹片,选择片距
选择其它型式的冷凝器
高效的冷凝器有全铝冷凝器、全铜冷凝器等等
3、选蒸发器
长U管管径,内螺纹管还是光管
一般来说蒸发器的长U管径可以选择小管径的。
选择亲水铝箔
一般选择冲缝片,最小片距可达1.3mm。
4、估算制冷剂充注量
参考机型的制冷剂充注量
一台空调正常状态下约有60%的制冷剂会在室外侧的冷凝器里,约40%的制冷剂在室内侧的蒸发器里。
以参考机型为基础,算出冷凝器和蒸发器内容积增大(或减少)的比例,估算出大概的制冷剂充注量。
比如说:参考机型充注量为1000g,内机不变,室外机冷凝器由单排变为1.5排:侧估算充注量为:
1000*0.6*1.5+1000*0.4=1300(g)
一般来说,估算的充注量要比最后的要稍多。这个只能靠经验掌握。估算的只能提供一个大概。
5、匹配制冷系统
以下各点是对一般情况而言的,以下数据做一个参考。
*制冷工况匹配,以下对策中的“增加冷媒”仅作为最后的手段,此方法应该尽量避免。
在标准制冷工况下匹配的目标:
1)排气温度目标值:85-90℃
高于目标值,则应该减短毛细管,加大室外机风量或追加冷媒。
低于目标值,则加长毛细管,减少冷媒。
如果是特别匹配的高效制冷系统,排气温度较低,一般在70-80 ℃。
2)冷凝器中部温度目标值:45-50℃左右,过冷度目标值在5-10 ℃左右
冷凝器出口最低在37-38 ℃,若过低则与环境35 ℃温差太小,换热量很少
冷凝器中部温度高于目标值,则应该减短毛细管,加大室外机风量或加大冷凝器。
冷凝器中部温度低于目标值,则应该加长毛细管,追加冷媒。
3)蒸发器中部温度目标值:8-12℃左右,过热度目标值在0-1 ℃左右
蒸发器中部温度值高于目标值则加长毛细管。
蒸发器中部温度值低于目标值则减短毛细管,加大室内机风量或加大蒸发器。
蒸发器过热度值高于目标值则减短毛细管,增加冷媒。
蒸发器过热度值低于目标值则加长毛细管,加大室内机风量,减少冷媒或加大蒸发器。
4)压缩机回气温度比蒸发器出口温度可高出1-2℃左右。