如题,现在做一步行街的室外管网,长大约600米,由于室外条件限制,现考虑室外消火栓与生活给水共用一个室外给水系统,室外消火栓用水量30L/s,管径DN150,每间店铺都设有卫生间,这样对于生活给水系统,室外管网管径是否满足要求?本人新手,还请各位大侠多多指点
如题,现在做一步行街的室外管网,长大约600米,由于室外条件限制,现考虑室外消火栓与生活给水共用一个室外给水系统,室外消火栓用水量30L/s,管径DN150,每间店铺都设有卫生间,这样对于生活给水系统,室外管网管径是否满足要求?
本人新手,还请各位大侠多多指点
2楼
建规 8.1.3 中注3:消火栓给水管道设计流速不宜大于2.5m/s。 管径DN150的消防管道最大供水44L/S左右。
按8.1.4 ,计算下最大小时生活用水量 ,和室外消防用水量叠加后是否大于管道允许的最大流量。
(须考虑下供水管网压力)
[
本帖最后由 jdy3682 于 2009-5-4 10:36 编辑 ]
回复
3楼
由于室外条件限制,现考虑室外消火栓与生活给水共用一个室外给水系统,
其实不用考虑什么条件限制,本来室外消火栓就是和生活用水管网合用的一条管.你想想市政就知道了.管径的确实是按生活用水量来计算的.再用消防用水量来校核.最后得出管径.也就是用消防用水量加上生活用水量校核管径.你自己可以算一下.
回复
4楼
按给水设计,不过要校核消防!!!
回复