施工现场柱涨模,大家来评评这个该怎么处理
jbccyb14
jbccyb14 Lv.2
2009年05月02日 21:51:55
来自于工地图片
只看楼主

刚拆了模板,就成这样了,大家帮着出出主意,看这个该怎么处理啊!

刚拆了模板,就成这样了,大家帮着出出主意,看这个该怎么处理啊!

DSC00763.JPG

免费打赏
jayhins
2009年05月19日 09:10:30
12楼
我觉得好象也不象是涨模 应该是模板的问题,粉刷的时候找平就行了
回复
byq0903
2009年07月23日 17:03:31
13楼
问题不大。。呵呵。。打磨一下就好了。。
回复
lvweibo
2009年08月04日 16:48:09
14楼
好象也不象是涨模 应该是模板的问题,粉刷的时候找平就行了
回复
lvweibo
2009年08月04日 16:50:37
15楼
好象也不象是涨模 应该是模板的问题,粉刷的时候找平就行了
回复
lvweibo
2009年08月04日 16:50:51
16楼
好象也不象是涨模 应该是模板的问题,粉刷的时候找平就行了
回复
zdhwyqw
2010年06月01日 21:48:01
17楼
粉刷能解决问题
回复
wdp0113035
2010年10月26日 14:25:48
18楼
实在需要,就水泥砂浆找平。
回复
飞翔的海
2010年10月26日 16:50:55
19楼
首先指出,补救措施已经是死后验尸了,这种状况首先保护层就没做好,浇筑支模时候没放垫块,没有外顶内撑,这事监理的严重失职