施工现场柱涨模,大家来评评这个该怎么处理
jbccyb14
jbccyb14 Lv.2
2009年05月02日 21:51:55
来自于工地图片
只看楼主

刚拆了模板,就成这样了,大家帮着出出主意,看这个该怎么处理啊!

刚拆了模板,就成这样了,大家帮着出出主意,看这个该怎么处理啊!

DSC00763.JPG

免费打赏
yimin109
2009年05月03日 21:39:25
2楼
看不太清,不像是胀模啊,中间陷下去的那个没有什么关系
回复
jbccyb14
2009年05月04日 06:26:37
3楼
这样还没事啊,被甲方看到就不好了
回复
jianyingc30
2009年05月04日 10:36:51
4楼
这个问题不大,找石匠把表面凿平,但不能露出钢筋,目的是为了使抹灰层厚度均匀。
回复
jbccyb14
2009年05月04日 10:43:31
5楼
哦也只能这样了谢谢啊
回复
doneyjie
2009年05月07日 23:06:28
6楼
主要是面不平不好看,要是要求不严的话后面批灰抹平
回复
zhgm73
2009年05月12日 16:20:26
7楼
模板不平整、或者楞木不直造成。
回复
xinjian-zhang
2009年05月14日 07:46:16
8楼
模版能立成那样 真算一大本事哦!~
回复
gqx_314
2009年05月14日 18:51:35
9楼
要看这个部位在结构上重不重要,不重要么就这样好了,最多以后粉刷的时候补回来,重要的话就要研究、立方案了
回复
hayaoyao
2009年05月14日 20:37:18
10楼
楼主应该针对图片解释一下,就这一张图片看
不象是胀模呀!
回复
blue8000
2009年05月15日 23:32:20
11楼
从图片上看,我感觉是阴角部位涨模,最好拆模后马上剔凿抹平,后期装修处理一下也可。:lol
回复