特灵CVHE机组,导叶开最大了,但电流却只有60%(冷媒不会偏少),不知道有什么原因会造成这样呢???哪位大哥知道的说一下,谢谢了!!!!!!注:冷媒是用R123的
特灵CVHE机组,导叶开最大了,但电流却只有60%(冷媒不会偏少),不知道有什么原因会造成这样呢???哪位大哥知道的说一下,谢谢了!!!!!!注:冷媒是用R123的
2楼
导叶确实开到最大了?
回复
3楼
电流稳定吗?导叶联动机构检查了吗?冷媒真的够?蒸发、冷凝压力呢?如果这些都正常,那可能是内部的吸气导叶的机械有问题了!
回复
4楼
什么都正常,导叶也确实开最开了,里面跑空气进去了会不会出现这种现像?????
回复
5楼
有空气还应该喘振--电流大幅度波动!
回复
6楼
出水温度多少呀?蒸发器脏了?
回复
7楼
冷却水温度多少,其它温度,冷媒会不会
回复
8楼
苏州市弘亚空调设备有限公司
大量出售库存特灵、约克、开利、大金、日立等中央空调(离心机、螺杆机)20RT----1000RT
销售特灵、约克、开利(离心机、螺杆机)的空调机组各个时期各种机型的零配件
提供各种中央空调设备,(包括特灵、约克、开利主机、末端设备和周边设备)的维护、保养和配件供应服务
价格:面议 买配件送大机维修资料
联系电话:13776168583 QQ512815396甘先生