新手请教交直流插座等配电如何计算
hkhkxtxi
hkhkxtxi Lv.2
2009年05月01日 09:56:24
只看楼主

我是新手,电的水平有限,在这里向各位求助。昨天拿到的工程资料上写着:1.要求在A房间安装一根交流线槽,线槽上安装60个交流220V/10A的五眼插座,使用系数0.6,负载系数0.7,每6个插座一个回路控制。那麽交流线槽里应该选用多大的电缆?要多大的配电容量(交流380V输入的交流配电箱)?具体该如何计算?2.要求在B房间安装一根直流母线排,母线排上安装60个直流48V/32A的三眼插座,使用系数0.8,负载系数0.6。

我是新手,电的水平有限,在这里向各位求助。
昨天拿到的工程资料上写着:
1.要求在A房间安装一根交流线槽,线槽上安装60个交流220V/10A的五眼插座,使用系数0.6,负载系数0.7,每6个插座一个回路控制。
那麽交流线槽里应该选用多大的电缆?要多大的配电容量(交流380V输入的交流配电箱)?具体该如何计算?
2.要求在B房间安装一根直流母线排,母线排上安装60个直流48V/32A的三眼插座,使用系数0.8,负载系数0.6。
那麽直流母线排要多大的配电容量(交流380V输入的直流配电柜)?具体该如何计算?
3.要求在A/B房间之间的C房间安装一个交流380V输入的交流配电柜,给A房间安装的交流配电箱、B房间安装的直流配电柜、以及C房间的3台台式电脑、1台打印传真复印一体机、1台饮水机、1台1.5匹的普通分体空调供电。
那麽这个总配电柜要多大的配电容量?具体该如何计算?
谢谢各位啦!

[ 本帖最后由 hkhkxtxi 于 2009-5-1 11:22 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2009年05月01日 11:35:29
2楼
1. 10X60/3X0.6X0.7=84A,用100A的漏电开关,16平方线,N线用10平方;10X6X0.6X0.7=25.2A,1P32A开关,4平方线,55.44KW。
2. 32X60X0.8X0.6=921.6A,用2(2X60X8)TMY排,分支线用6平方的;44.237KW 。
回复
hkhkxtxi
2009年05月01日 12:23:53
3楼

有个地方看不懂,请问为啥要除以3?


5.544KW 吗?


2(2X60X8)TMY排 这个代码怎么看?也就是 2(2X60X8)TMY 代表什么含义?

谢谢哦!

[ 本帖最后由 hkhkxtxi 于 2009-5-1 12:26 编辑 ]
回复
lingxuct
2009年05月01日 17:46:10
4楼
1、除以3是三相供电中每一相中的负载电流,60个插座可以说是每相20个,每个插座10A,使用系数0.6,负载系数0.7,总用电负荷为55.44KW。
2、每6个插座一个回路控制,一个回路为25.2A。
3、TMY为铜排,2——正负极二路(直流供电总是正负两极的),括号内的2是每极2块铜排,铜排规格是60X8。为什么选60X8呢?因为是放在线槽中,排的体积越小越好,但计算电流有921.6A!要求排的截面积接近100平方,所以我选二根60X8的为一极。
回复

相关推荐