怎样解决离心机组的喘振?
xiemin168
xiemin168 Lv.2
2005年05月08日 13:47:49
只看楼主

我们用的是离心水冷机组,有时热负荷差大是,很易产生喘振,这是对机组不利,请教各位指导。

我们用的是离心水冷机组,有时热负荷差大是,很易产生喘振,这是对机组不利,请教各位指导。
免费打赏
xusongying
2005年05月08日 15:00:48
2楼
把冷却塔风机开多一台,就可以解决冷却水的温度问题,开
回复
xiemin168
2005年05月12日 11:38:01
3楼
主要是在负荷小的是后容易发生/多开冷却塔风机有点浪费能源呀
回复
wjzhang_031
2005年05月13日 23:01:39
4楼
一般好像是配一台小一点的螺杆机,冷量大约是离心机的40%,与离心机并联使用

正常负荷下只开离心机,特别大的时候都开,特别小的时候只开螺杆机。

但是我自己从没做过,一直以来都是把暖通所需的冷热量提给动力专业就不管了。
回复
xuejili
2005年05月23日 14:56:25
5楼
这种情况我碰到过,你要控制冷却水的温度啦!加旁通然后在控制冷却塔风扇的起停就可以解决啦!想省钱就只做风扇起停,然后调试时候多多费心啦!
回复
sp1104
2006年07月11日 11:53:30
6楼
看各位大哥说了那么多解决方法,但是小弟有个问题想不通,那产生喘震这种现象的原因是什么呢?哪位大哥可以详细的分析一下啊!非常感谢!
回复
spzhang
2006年07月12日 10:08:36
7楼


这个是比较好的办法;另外也可以选多级离心机;控制好冷凝压力;做好热气旁通。
负荷降低之后,吸气量和排气量都不足,转速不变,使排气端产生低压,在排气端气流被冷凝器高压弹回,导致喘振。
至于喘震发生的原因可以参见制冷技术版块的讨论。