有没有1.8米高,0.6米深,前后开门,上进线,上面走母排的柜子?
wind65
wind65 Lv.4
2009年04月30日 11:19:07
只看楼主

因为楼层2.4米,高度有限

因为楼层2.4米,高度有限
免费打赏
nk66666
2009年04月30日 11:23:45
2楼
给我系统图,我给你定做.
回复
singhi
2009年04月30日 11:28:28
3楼
我觉得做非标的可能有!:D
回复
wind65
2009年04月30日 11:40:03
4楼
楼上的老师,我在系统图上写“非标”,就可以做出来吗?
回复
wind65
2009年04月30日 11:46:42
5楼
其实柜子电流不大,2台37kW配电,3台15kW水泵控制,5台阀门控制。双电源进线,还想加个无功补偿柜。
电缆上进上出。3台1800x800x600柜子可以做吗?
回复
singhi
2009年04月30日 11:57:28
6楼
因该可以的,不过还要看你选择的元件
回复
lingxuct
2009年04月30日 11:57:53
7楼
我想10个回路+双电源进线+一台无功补偿,应该可以做下。
“因为楼层2.4米,高度有限”还要“电缆上进上出”?
回复
wind65
2009年04月30日 12:14:52
8楼
因为是在地下2层,所以要上进上出
回复
wind65
2009年04月30日 12:35:01
9楼
突然想到,上进上出,母线也在上面,不是打架了吗?不知高手们怎么解决的?
回复
hwc_wy
2009年04月30日 13:22:36
10楼
母线规格比较小可以相距小的母线框或绝缘子固定,然后后部分留住进出线,不过真么多回路,现场电缆难接事肯定的了
回复
2csz
2009年04月30日 13:42:38
11楼
请教 把母线放下面允许吗?哪有相关规定?
回复