求助:补偿柜电流大幅波动,伴随电机巨大噪音
sxm600048
sxm600048 Lv.4
2009年04月30日 07:50:43
只看楼主

论文简介: 上海46寸负压排气扇13564735332 电焊厂消防排烟通风设备 54寸墙壁风机 壁式工业排气扇沙新利,13564735332,021-26818100,shaxinli@21cn.com, 上海新新金属制品有限公司专业生产无动力通风器,上海46寸负压排气扇 电焊消防排烟通风设备,54寸墙壁风机 壁式工业排气扇,是一家集设计、生产销售、安装、维修服务为一体的专业制造公司。专业制造排气扇、排风扇、换气扇、负压风机、负压风扇、抽风机、玻璃钢风机、喇叭形排风扇、环保空调、冷风机、湿帘、降温水帘墙等,并承接厂房通风降温工程、厂房通风换气工程、环保空调工程、废气处理工程等。

论文简介:

上海46寸负压排气扇13564735332 电焊厂消防排烟通风设备
54寸墙壁风机 壁式工业排气扇
沙新利,13564735332,021-26818100,shaxinli@21cn.com,
上海新新金属制品有限公司专业生产无动力通风器,上海46寸负压排气扇 电焊消防排烟通风设备,54寸墙壁风机 壁式工业排气扇,是一家集设计、生产销售、安装、维修服务为一体的专业制造公司。专业制造排气扇、排风扇、换气扇、负压风机、负压风扇、抽风机、玻璃钢风机、喇叭形排风扇、环保空调、冷风机、湿帘、降温水帘墙等,并承接厂房通风降温工程、厂房通风换气工程、环保空调工程、废气处理工程等。
方形负压排风机特性:
1、高效能抽风设计:单台通风量达40000m3/小时。
2、电机运行平稳,维护费用低。
3、外壳,防锈,冷却不变形、不老化、质轻。
4、风叶,重量轻、强度高、韧性好。
5、百叶窗拥有独特的自动开机构,其开关机构是借助二个无须动力的的重锤,配置自动装置来实现的,这种独特的机构可确保风机连续多年运转都无故障,百叶有防风、防尘、防雨功能。
6、适用范围广,几乎所有需要通风降温的场所均可使用,特别适用于高温或有异味的工业生产车间,如纺织厂、鞋厂、电子厂、家具厂、化工厂、食品厂、机械厂等,也可用岗位降温或全面降温。
车间装了无动力通风器,上海46寸负压排气扇 电焊消防排烟通风设备,54寸墙壁风机 壁式工业排气扇,工作环境大大改变。
上海抽风机销售公司;上海通风器制作公司;上海自然通风器生产销售公司;上海通风设备订做中心;上海通风降温设备购买价格;上海厂房通风降温设备研发公司;上海厂房通风设备制作价格;上海车间通风降温设备销售价格;工厂通风降温设备;上海车间通风设备展销公司;上海通风设备公司;上海工厂通风设备订购中心;上海工业通风设备产品展示;求购通风设备;上海排风系统展销公司;上海通风系统订购;上海环保降温空调;屋顶动力排风系统;上海负压式直结风机咨询公司;上海厂房通风设备

公司网站



附件名:20096281246175383340.zip

文件大小:36K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
xj.7204
2009年04月30日 08:44:57
2楼
是不是第三个电容器闸刀接触有问题啊,或是其里面软件有损坏?建议更换第三个电容器试试.
回复
shenzhen_aut
2009年04月30日 11:13:36
3楼


应该是第三路电容有问题,像是电容间隙式短路,或和电机发生间隙式谐振了。
分析:投1、2路正常,投第3路开始正常,3分钟后电流波动。
电流波动,有两种情况,1、是间隙谐振,谐振时电流急剧放大,而后因故停振,电流恢复正常,反反复复,造成波动,谐振时电机会发出异常响声。2、是电容有间隙短路故障,时通时断,显现出来就是电流波动。

处理:1、断开第三路不用(可以拆开接线,或拔掉熔断器,等等方式),只使用其余几路,如能正常工作,即判定第三路电容故障,更换即可。如断开第三路以后,还是出现此问题,但是电流波动现象跑的第四路上去了,可证明系统谐振点在此,需要把电容的容量变大或变小,以避开谐振点。
2、从“投入第三个电容后3分钟左右”现象看,引起谐振需要时间,如果负载较稳定,可以把补偿控制器的投切时间缩短到30S以内,很快避开谐振点即可。

技术无界,交流促共进!欢迎技术交流:QQ在线交流:74475974,QQ空间: http://744475974.qzone.qq.com
Email:szaut@cgaut.com
低压无功补偿常见问题及解答:hppt://www.cgaut.com/szaut/lyb/index.asp

[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2009-4-30 11:14 编辑 ]
回复
sxm600048
2009年04月30日 17:52:25
4楼
今天没有出现该现象,如果电网电压波动会引起这种现象吗?谢谢。
回复
sxm600048
2009年05月01日 22:35:35
5楼
今天还是没有出现该现象.
回复
sxm600048
2009年05月01日 22:39:44
6楼
我明天想关闭补偿10分钟,再重新投入使用把准确时间记录下来供大家讨论。
回复
shenzhen_aut
2009年05月04日 17:09:46
7楼
:) :)
关于楼主所说的现象,还有一种可能:就是水泵中进入了多个异物,间隙的卡住水泵,导致负荷急剧上升,此时可能出现电流剧增,功率因素急降,电机发出异常响声。水泵打碎异物后,工作恢复正常。今后你也看不到此类现象了。
回复
sxm600048
2009年05月07日 22:11:45
8楼
哦哦!。。。。。。。。。。。
回复
vbn
2009年05月08日 10:34:15
9楼
谐振的可能性较大、建议楼主继续测试一下。多试验几次,将情况帖出来继续:) 讨论!
回复
sxm600048
2009年05月10日 19:01:55
10楼
今天再次出现电流大幅波动,功率因数在0.3----0.99间波动,因为当时不在现场,赶到时虽然波动不大,但是电流却比平时大30%。用钳形电流表测量所有6个电容,均是2相在34左右,1相在28左右,我关闭3号电容,准备观察,突然全县城停电,吓我一跳。来电后,启动一切正常,用钳形电流表测量3相电流恢复33A左右,无明显差别。电流表上的电流也恢复正常。难道是总电源引起?
回复
sxm600048
2009年05月11日 20:59:57
11楼
今天补偿电流大幅波动,彻底停止使用。请求解决办法?