建给4.6.9--1在横支管上设置环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具间接出...条文给出的解释是:...这样做是因为横支管的始端要设置清扫口的缘故。还是不太明白这么做的理由,这和设不设清扫口有何关系?如果不设清扫口,就可以设在始端了?按规范要求的图纸如下:(看横管通气管接入点的位置)
建给4.6.9--1在横支管上设置环形通气管时,应在其最始端的两个卫生器具间接出...
条文给出的解释是:...这样做是因为横支管的始端要设置清扫口的缘故。
还是不太明白这么做的理由,这和设不设清扫口有何关系?如果不设清扫口,就可以设在始端了?
按规范要求的图纸如下:(看横管通气管接入点的位置)
2楼
环形通气管接入点设在清扫口和第一个卫生器具间,会有何不妥?
见下图
[
本帖最后由 ziqiangbuxi 于 2009-4-29 13:05 编辑 ]
回复
3楼
环形通气管的接入点设在横管最始端又会有什么不利情况发生?
回复
4楼
知道的给点意见,谢谢了!
回复
5楼
同问,关注一下。
回复
6楼
同问,关注一下
回复
7楼
同问,关注一下
回复
8楼
个人觉得,通气管应该设置在管道最高点,也就是支管首端,但如果首端有清扫口,为避免气体从清扫口溢出,应在清扫口之前,也就是清扫口与第一个卫生洁具之间接出通气管
回复
9楼
同问,持续关注
回复
10楼
清扫口单独一根横管要清哪里?
回复
11楼
RE!
回复