低配室进线发热严重
wusukai
wusukai Lv.5
2009年04月29日 11:36:27
只看楼主

图纸简介: 平面 附件名:20096251245941803009.zip 文件大小:701K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

平面



附件名:20096251245941803009.zip

文件大小:701K

(升级VIP 如何赚取土木币)

lingxuct
2009年04月29日 12:28:11
2楼
http://bbs.co188.com/content/0_1311872_1.html

开关的连接处通常都是铜,铝排连接时,中间应加一片铜铝过渡片。
如果找不到铜铝过渡片,可以自己制作:找一块(δ>1.5mm)铜皮,打好螺栓孔后,双面镀锡,装时涂一层薄薄的导电膏。
回复
huzhou8888
2009年04月29日 12:47:09
3楼
主要是铜铝连接处处理好就减少发热
回复
xuxianjie
2009年04月29日 21:16:54
4楼
原来是这样
楼上两位说的有理
回复
waj
2009年04月30日 14:23:34
5楼
我建议连接端子两头都用铜的,一头接开关接线柱,一头接铝母排(接铝母排处端子可以大一到二号)。或者铝母排和开关之间改用铜母排连接。
回复
lt2686057
2009年05月30日 13:30:00
6楼
抹导电膏和把铝排镀锡,
回复
dandih
2009年05月30日 15:43:03
7楼
顶2楼 补充下 再装一组空调 效果很好的
回复
kecui
2010年08月29日 13:52:03
8楼
多谢楼主,不错的图纸呀.正需要呢,感谢楼主了.
回复
huwei007
2011年03月07日 22:47:17
9楼
谢楼主了,资料这么好,拿出来共享,内容比较丰富,值得一看可以进一步提高我们的设计水平,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!楼主再继续发布更好、更新的作品。
回复
huwei007
2011年03月07日 22:48:01
10楼
谢楼主了,资料这么好,拿出来共享,内容比较丰富,值得一看可以进一步提高我们的设计水平,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!楼主再继续发布更好、更新的作品。
回复
huwei007
2011年03月07日 22:48:09
11楼
谢楼主了,资料这么好,拿出来共享,内容比较丰富,值得一看可以进一步提高我们的设计水平,非常有用,相信大家会支持和感谢你的!楼主再继续发布更好、更新的作品。