关于上海地板辐射采暖的一些问题
ou119yang_wq
2005年05月07日 17:36:35
来自于采暖供热
只看楼主

 上海别墅采用地板辐射采暖已经有不少了,也没有什么问题,但我最近遇到点问题对于少数个人用户的地暖是春夏天安装的,对于调试这一环令我很头痛。 规范上规定初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于3℃,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。  问题来了:夏天的环境温度就30多度,小型锅炉打开后,地板散热没有冬天多,怎么能达到设计的供50,回40呀,没有调试,用户不给钱,烦死了。

2005年06月05日 09:14:01
2楼
何必死搬教条呢?地暖施工完后,利用周围现有的水源做做水压试验就可以了。我们这里的地暖系统和一般的散热器系统使用的是同一条管道,温度65/50,没问题。
回复

相关推荐

APP内打开