请问超滤反渗透车间的消防设置
caiweibin2000
2009年04月29日 06:59:40
只看楼主

只用灭火器可以吗,还是需要接消防管?有没有什么规范可以参考?谢谢!

只用灭火器可以吗,还是需要接消防管?
有没有什么规范可以参考?
谢谢!
免费打赏
造杯水
2009年04月29日 09:18:36
2楼
建筑设计防火规范
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:

1 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);
.....................
注:耐火等级为一、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3 的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3 的戊类厂房(仓库),粮食仓库、金库可不设置室内消火栓。

你判断一下吧,我认为只设灭火器就可以!
回复
caiweibin2000
2009年05月04日 17:06:20
3楼
请问超滤反渗透车间的消防设置
回复