散热器采暖与地板辐射采暖能共用立管吗?
6428527
6428527 Lv.2
2009年04月28日 08:45:43
来自于采暖供热
只看楼主

做了一栋商业,甲方要求一层用散热器,上面用地暖,我用一个供回水立管接各层,审图说散热器采暖与地板辐射采暖能共用立管要有保证平衡的措施,要采取什么措施啊?

做了一栋商业,甲方要求一层用散热器,上面用地暖,我用一个供回水立管接各层,审图说散热器采暖与地板辐射采暖能共用立管要有保证平衡的措施,要采取什么措施啊?
hvac9999
2009年04月28日 11:56:01
2楼
平衡要考虑流量和阻力温度的不一致性。
回复
f_jg2003
2009年04月28日 14:06:54
3楼
就是散热器环路和地暖的环路要设调节阀或平衡阀之类的,保证两个环路可以在设计工况下正常运行。
回复
hvac9999
2009年04月28日 20:27:08
4楼
Based on RFH system, it is OK, but, if the system operation is based on typical heating system, how to adjust the supply water temperature entering the RFH system?
回复
flier_01
2009年04月29日 13:18:36
5楼
散热器和地暖阻力和使用温度都不同
一般不宜共系统
当经过论证,散热器可采取此低温水时
一般应各自独立设置热力入口
热力入口上设置手动调节阀或自力式平衡阀(根据定流量和还是变流量分别选择流量平衡阀和压差平衡阀)
当必须共用热力入口时
应在各自的支上设置调节阀或平衡阀
回复
hujiagang
2009年05月04日 17:40:53
6楼
看实际情况了,有两点,解决了就好,一、水温问题,地暖水温不能高于60度,散热器你选多少度水温?二、平衡问题,因为散热器入口可以加温度控制阀,我认为可以解决。当然盘管环路不易太长,让温控阀都无奈的时候,你也无奈了。
回复
hvac9999
2009年05月04日 20:26:40
7楼
good understanding, upstairs
回复
gxfdhk
2009年05月07日 14:00:30
8楼
我同意楼上所说,首先的温度统一,其次在各层的入口设平衡阀或调节阀之类的东西
回复
cscecjz
2009年05月13日 15:38:33
9楼
应当可以,散热器应该采用高温水。这样片数少,锅炉热效率高,地辐射系统采用混水装置
回复
qingfengkeke
2009年05月13日 16:00:10
10楼
上海荷迪思湿度控制设备公司专业生产转轮除湿机,最高可处理到1%,用于药厂,食品厂,游泳池,桥梁,地下室,实验室和湿度要求高的场所。我们竭诚为您服务如有需要请拨打:02152376883
htpp//http://www.hbcotes.com.cn
回复

相关推荐

APP内打开