厂房电气救助
eviltian
eviltian Lv.4
2009年04月27日 17:26:22
只看楼主

一个厂房500多平米,64台车床,平均5KW/台,回路该怎么设计,每台一个回路还是几台一个回路?

一个厂房500多平米,64台车床,平均5KW/台,回路该怎么设计,每台一个回路还是几台一个回路?
免费打赏
ak47sx
2009年04月27日 18:50:50
2楼
在说的具体点,你说的是什么回路
回复
lingxuct
2009年04月27日 19:50:50
3楼
楼主是个外行,500多平方米厂房不算大,但放64台车床显然不大可能!
理由?平均5KW的车床有多长?4米总有吧?5米宽100米长的厂房,两车床之间距离是多少?
2米一台,64台需要128米!
一台车床给一路电线的道理不需要给电工讲吧?一路电线是几个回路?
“怎么设计”?!真不想谈“设计”,因我不是搞设计的,但自己的厂房安装过机床的设计已不少,连一台车床是不是要给一个回路也不清楚,还谈什么“设计”!!!
回复
penyaojsm
2009年04月28日 09:26:54
4楼
5000多平方吧,一般在车间内设置一总配电箱,再在现场均匀设置现场配电箱,然后根据现场车场的位置配线。配电箱内留点备用回路。
回复