洁净室送风状态点如何找?
jinchong1986
2009年04月27日 14:06:35
只看楼主

洁净厂房室内要求送风20+-2度,湿度55+-5。送风温差算出来有8度(露点送风)。不知道能不能达到控制要求。一般洁净室如果要按送风温差找送风点一般送风温差选几度。如果按热湿比线去选,热湿比计算值一般会很大,有的可能要1W几,因为湿负荷一般只有人员产生,很小,感觉也不稳妥。想请教那位前辈送风点都是怎么找的。

2009年04月28日 08:58:06
2楼
自己顶下:lol :victory:
回复
zxlahtc1
2009年05月04日 16:34:56
3楼
洁净室的SHF=1很常见。湿负荷很小,相对热负荷而言。
你要求20+-2度,但是湿度55+-5,这个本身就存在问题。+-2度湿度就要+-10了。这里提出说20+-2度,但是湿度55+-5;其实还不如说是要求20+-1度,湿度55+-5。你送风温差大了。一般来说你还要加再热段,保证送风温差4度。但是也不绝对,要看你系统的组成。(比如你送的是新风,新风送入FFU的回风箱内,在那里混合很均匀的话,对送风温差就没有要求了)
回复
zxlahtc1
2009年05月04日 16:41:41
4楼
对于你现在的系统。
20+-1 度,湿度55+-5。你的新风要单独做热湿处理,再和回风混合。不然你也不好控制他的精度。特别是新风量大的情况下。所以其实你应该单独控制新风到露点温度(保证这个点比较恒定,其他点也行)。然后处理后的新风和回风混合经过AHU,AHU的送风你就可以控制在16度送风(4度温差)。这样房间温度湿度就好控制了。
个人意见,还请高手指教
回复
jinchong1986
2009年05月12日 21:55:46
5楼
你说的没错,我的新风是单独按处理到露点计算的。而且也要再热在夏季。在热量我是按送风冷量减室内余热量算的。不知道这样算准不准。
回复

相关推荐

APP内打开