三相四线低压线路中,零线用验电笔验验出的结果是带电(220伏)但是手摸没有事。其他三相火线中一相用验电笔验不出有电,但是三相电的电机工作正常,请教各位老师给分析下原因,怎样处理?
三相四线低压线路中,零线用验电笔验验出的结果是带电(220伏)但是手摸没有事。其他三相火线中一相用验电笔验不出有电,但是三相电的电机工作正常,请教各位老师给分析下原因,怎样处理?
2楼
“零线用验电笔验验出的结果是带电”。
零线接地不良,或线路上接触不良之处、线路电阻过大。
“火线中一相用验电笔验不出有电”。
此相对地绝缘不好或接地。
回复
3楼
搞反了吧:D
回复
4楼
上班没多久,我把我自己知道的说下:
三相四线低压线路中,零线是有电的,验电器是验的出来的,不过是很小的电压。火线每相应该是380V。
以上也是听说的。大家可以再讨论下。
回复
5楼
变压器的零排和大地是相连接的
回复
6楼
用验电笔测量有无电压不可靠,一定要用万用表量电压。
回复