给大家传一个CAD转换PDF文件软件,有注册码
wangh_123
wangh_123 Lv.2
2009年04月25日 13:20:26
只看楼主

PDFFactory 是一个无须 Acrobat 创建 Adobe PDF 文件的打印机驱动程序。PDFFactory 提供的创建 PDF 文件的方法比其他方法更方便和高效FinePrint PDFFactory Pro v2.28 官方简体中文专业版用户名:www.ttdown.com注册码:7L37-FK53-6TGE

PDFFactory 是一个无须 Acrobat 创建 Adobe PDF 文件的打印机驱动程序
。PDFFactory 提供的创建 PDF 文件的方法比其他方法更方便和高效
FinePrint PDFFactory Pro v2.28 官方简体中文专业版
用户名: www.ttdown.com
注册码:7L37-FK53-6TGE
a188f8b990a732d1aca5.rar
2.1 MB
立即下载
免费打赏
sssllljjjcccnnn
2010年01月06日 13:51:21
12楼
:victory:
回复
qqqgo123cn
2010年01月06日 15:45:44
13楼
好东西啊,转了PDF后没有水印吧?
回复
xhmmsyy2008
2010年02月06日 23:01:11
14楼
斑竹忘密码 发贴: 1013 2008-04-13 23:22            第十部分 图纸要求 施工图审查管理程序 5.4采暖通风图设计检查要点 4. 内容 4.2. 审查内容 4.2.1 设计文件审查 4.2.1.1 设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议纪要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文; 4.2.1.2施工图设计深度是否满足施工要求; 4.2.1.3签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。 4.2.2 地下汽车库设计审查 4.2.2.1地下汽车库排风; 4.2.2.2排风系统防火阀; 4.2.2.3地下汽车库送风系统; 4.2.2.4排风(烟)系统风口。 4.2.3 高层建筑防、排烟设计审查 4.2.3.1自然排烟的开窗面积、方位; 4.2.3.2机械防烟风量计算、系统位置; 4.2.3.3机械排烟系统设计、排烟量计算及防火阀的位置; 4.2.3.4通风和空调系统的防火措施; 4.2.3.5有害气体排放。 4.2.4 空调、通风设计审查 4.2.4.1系统设置; 4.2.4.2新风量、正压值; 4.2.4.3调节阀设置; 4.2.4.4保温材料的选用。 4.2.5 锅炉房设计审查 4.2.5.1锅炉房布置; 4.2.5.2进户管设置; 4.2.5.3油、气系统的设置; 4.2.5.4锅炉间、控制室和化验室的卫生标准。
斑竹忘密码 发贴: 1013 2008-04-13 23:24            第十部分 图纸要求 施工图审查管理程序 5.4采暖通风图设计检查要点 4. 内容 4.3. 审查要点 4.3.1 地下汽车库设计审查要点 4.3.1.1地下汽车库应设置机械排风系统,其排风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数不应小于6次/h。 4.3.1.2排烟风机应保证在280℃时,连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火阀,当烟气温度超过280℃时自动关闭,排烟风机也连锁关闭。 4.3.1.3对无直接通向室外的地下汽车库,在设置地下排烟系统时,应同时设置送风系统,且其送风量不宜小于排烟量的50%。 4.3.1.4当排风和排烟合用一个系统时,下部风口应有阀门控制,上部排烟口的风速不大于10m/s,总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果。 4.3.2 高层建筑防、排烟设计审查要点 4.3.2.1高层建筑的防烟楼梯间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等,应分别设置自然排烟或机械防烟系统。 4.3.2.2采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: 4.3.2.2.1 防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00㎡,合用前室不应小于3.00㎡; 4.3.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡; 4.3.2.2.3 长度不超过60m的内走廊可开启外窗面积不应小于走廊面积的2%。 4.3.2.2.4 需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。 4.3.2.2.5 净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 4.3.2.3机械加压送风量及各部位的余压值应满足规范要求。 4.3.2.4加压送风机的位置及新风入口处应不受火烟的威胁。 4.3.2.5排烟口应设在顶栅或靠近顶棚的墙面上。 4.3.2.6通风空调系统的风管在穿越防火分区时,在防火墙处应设置防火阀,在穿越变形缝时,在变形缝两侧应设置防火阀。 4.3.2.7厨房、浴室、厕所等垂直排风管道,应采取防止回流的措施。 4.3.3 空调通风设计审查要点 4.3.3.1通风空调系统设置应合理、相关设备的选用应满足功能要求。 4.3.3.2通风空调系统应注意空气品质,合理设计新风、排风系统,且按房间性质控制其正压或负压值。 4.3.3.3室内保持正压的空调房间,正压值不应大于50Kpa。 4.3.3.4通风、空调系统应设置必须的调节风阀,满足风量分配的要求。 4.3.3.5各风口形式和位置布置应合理,满足气流组织的要求。 4.3.3.6多层和高层建筑的机械送排风系统(包括空气调节的新风系统的风管),横向应按每个防火分区;竖向可每隔五层设水平集合管,分别连接各层的送排风支管;当送排风支管采取防止回流措施时,每个垂直风管所辖的楼层数,不应超过十层。 4.3.3.7可燃气体管道、可燃液体管道和电线,不得穿过风管的内腔,也不得沿风管的外壁敷设。可燃气体管道和可燃液体管道,不得穿过通风机房。 4.3.3.8通风和空气调节系统的保温材料、消声材料及粘结剂等,应采用非燃烧材料。 4.3.4 锅炉房设计审查要点 4.3.4.1燃油锅炉房的日用油箱,重油不超过5m3 ,柴油不超过1m3。当锅炉总容量较大,1m3不足供应20min可放大至30min耗油量,但不得超过2m3。日用油箱间应设防火墙与其他房间隔开,设甲级防火门,并设灭火装置。 4.3.4.2锅炉房每层至少有2个出口。 4.3.4.3锅炉间外墙或屋顶至少有锅炉占地面积10%的泄压面积。 4.3.4.4锅炉本体各连接管均应采用无缝钢管。 4.3.4.5排污须考虑一次性汽排放和排污水的降温措施。 4.3.4.6锅炉房内的噪声应满足职业卫生要求,控制室、化验室等的噪声不应大于70dB(A)。 4.3.4.7锅炉房的烟气排放应满足项目环评要求。 4.3.4.8当2台以上的燃油燃气锅炉共用烟囱,水平烟道的长度超过5m应有泄暴装置。 4.3.5 设备材料选用审查要点 4.3.5.1应注明规格、型号、性能等技术指标。 4.3.5.2质量要求必须符合国家规定的标准。 4.3.5.3禁止淘汰产品的选用。 4.3.5.4除特殊要求的材料、专用设备外,不得指定生产厂家及供应商。
回复
shen542
2010年02月22日 15:33:07
15楼
非常感谢!
回复
dkala08
2010年08月18日 10:47:17
16楼
非常感谢楼主的贡献
回复
xup6m06
2010年08月21日 16:24:37
17楼
不知效果如何
回复
lyxnh1595748
2010年08月23日 06:59:53
18楼
谢谢,看看先,不知道好用否
回复
hh99
2010年08月23日 10:47:58
19楼
:victory: :victory: nkl
回复
hh99
2010年08月23日 10:49:06
20楼
:time: :time: :time: bj.
回复
huangminbing
2010年08月23日 13:21:28
21楼
真的不错,有没有PDF转CAD的楼主
回复

相关推荐

APP内打开