看到的一点资料,对新手有用
1kill2kill
1kill2kill Lv.3
2009年04月25日 08:51:21
只看楼主

结构统一做法1设计前提条件1.1建筑物安全等级(地基规范):地基基础设计等级为丙级。1.2建筑物重要性类别(抗震规范):丙类。1.3建筑结构安全等级:二级。1.4抗震设防烈度:6度;设计基本地震加速度值0.05g。1.5设计地震条件:地震分组为第二组。1.6建筑场地类别为Ⅱ类。1.7抗震等级:框架四级。2结构荷载条件2.1风荷载A、基本风压取0.8KN/㎡B、体型系数:1.4

结构统一做法
1设计前提条件
1.1建筑物安全等级(地基规范):地基基础设计等级为丙级。
1.2建筑物重要性类别(抗震规范):丙类。
1.3建筑结构安全等级:二级。
1.4抗震设防烈度:6度;设计基本地震加速度值0.05g。
1.5设计地震条件:地震分组为第二组。
1.6建筑场地类别为Ⅱ类。
1.7抗震等级:框架四级。
2结构荷载条件
2.1风荷载
A、基本风压取0.8KN/㎡
B、体型系数:1.4
C、地面粗糙度:B类
2.3楼面活荷载不折减
2.4混凝土容重(kN/m3):Gc=27.00
2.5周期折减系数:
TC=0.7
2.6考虑活荷不利布置;
梁跨中弯矩增大系数:BM=1.00
2.7中梁刚度增大系数:BK=2.0
2.8梁端弯矩调幅系数:BT=0.85
2.9计算重力荷载代表值活荷质量折减系数(两处):
4.6地梁配筋时,钢筋放大系数上下均取1.05;归并系数1.1;基础归并系数0.3
5.1柱
5.1.2柱筋放大系数1.1,归并系数0.3;
5.1.3柱纵筋最小配筋率0.9%:
400X400:8φ16
450X450:8φ18或12φ16
500X500:12φ16
600X600:12φ20或16φ18
700X700:16φ20或20φ18
5.1.4柱纵筋间距不大于200
5.1.5纵筋尽量用φ20,最大不超过φ25
5.1.6箍筋尽量用φ8,当φ8@100不够时可用至φ10;
原则上,箍筋不采用φ12,否则需说明加大保护层厚度。
5.1.7箍筋加密区用@100;非加密区用@200;角柱箍筋非加密区用@150;
5.1.8底层箍筋全长加密
5.1.9柱按双偏压计算
5.1.10注意短柱要全长加密
5.2梁
5.2.1用平法表示梁配筋,当梁布置密集时,可分为纵向梁,横向梁两张图。梁上下筋放大系数1.05,归并系数0.1。主次梁交接处,吊筋需表示。梁上起柱处,要表示。
5.2.2梁宽250、其他次梁可小于250,跨度大于8000可用300;梁高1/8-1/12;断面尺寸控制办法:计算时用TAT,看计算结果配筋图内的配筋率图;要求全截面配筋率1.5-1.7之间。
5.2.4贯通全跨的上、下纵向筋各不小于2φ14
5.2.5纵筋尽量用φ20及φ18,最大不超过φ25;一排根数不超过4,当配筋面积大时可做至二排或三排(第三排钢筋不超过2根)
5.2.6梁跨度小于3000,纵向钢筋通长设置;梁跨度3000-4000,第一排纵向钢筋通长设置,如相邻跨跨度不小于6000,则所有纵向钢筋通长设置。
5.2.7梁箍筋框架梁不小于φ8@200;次梁不小于φ6@200。梁端箍筋加密区长度为1.5倍梁高且不小于500,加密筋直径8,间距:hb/4、8d、150三者取小值。
5.2.8如计算需配受扭筋则扭筋间距≤200:
梁高400-450不少于2根(双边);
梁高500-650不少于4根(双边);
梁高700-850不少于6根(双边);
梁高900-1050不少于8根(双边);
5.2.9扭筋面积分配办法:
梁高≤400:扭筋面积上中下分别为1/3,1/3,1/3
梁高>400:扭筋面积上中下分别为1/4,1/2,1/4
5.2.10裂缝宽度要求:楼面≤0.3;屋面≤0.2
5.3板
5.3.4板配筋图用PKPM生成,板上下筋放大系数1.05。板钢筋不编号,整跨板配筋可编号。边支座设铰接;板面有高差设固端。板图内需表示构造柱。
5.3.5裂缝宽度要求:楼面≤0.3;屋面≤0.2
5.3.6板钢筋受拉钢筋最小配筋率0.27%,分布筋配筋率不小于0.15%:
6施工图内容及统一要求
6.1板面开洞及周边加筋;
6.2板面标高不同时要有表示或注明标高。
6.5钢筋的锚固、搭接长度在结构总说明中统一说明,不在各张施工图中说明。
免费打赏
jingjia.good
2009年04月25日 10:45:42
2楼
好资料,学习了,谢谢楼主。但是我想问楼主那个周期折减系数是按什么取的,哪个规范上有,我以前取的是0.8。请问楼主是哪里的?有很多东西好像每个地方的规定都不一样吧?
回复
1kill2kill
2009年04月26日 09:33:23
3楼
周期折减系数高层建筑规范里面有.
文章是网上看到的。
回复
xandzero
2009年04月26日 19:05:18
4楼
对于像我这样的新手真的很有用,太谢谢了
回复
而立之年啊
2009年04月28日 11:42:18
5楼
基本风压取0.8KN/㎡,还是翻规范来选择吧
混凝土容重(kN/m3):Gc=27.00,个人认为有点大
柱纵筋最小配筋率0.9%,翻规范选择
板钢筋受拉钢筋最小配筋率0.27% ?
全是为了积分啊~~~~~~~~~~~
回复
qunqun0604
2010年04月26日 13:34:51
6楼
好东西啊 证需要呢 谢谢了
回复
wty-000
2010年04月26日 14:17:41
7楼
还是查规范好点,lz写的太乱了
回复
ff2010xz
2011年01月15日 19:54:32
8楼
谢谢楼主,你的分享对我很育帮助!:)
回复
jessegoo
2011年01月16日 02:47:39
9楼
新手在此表示谢谢楼主了
回复
green0204
2014年12月09日 14:59:12
10楼
谢谢楼主分享了,好东西大家学习
回复