电表集中安装的问题
randyzy
randyzy Lv.2
2005年05月05日 10:39:28
只看楼主

现在住宅楼单元的每户电表多集中安装在首层,但是这样就有很多线上楼,如果有十多户人的话,那这些进户线的数量就可观了。我想如果上楼梯间的N线和PE线分别用一根大线号的电线作主线敷设上楼,然后每户的N和PE接到这两根主线上。每户从首层表箱只需单独敷设一根相线就行了!请问各位大虾有何高见?

现在住宅楼单元的每户电表多集中安装在首层,但是这样就有很多线上楼,如果有十多户人的话,那这些进户线的数量就可观了。我想如果上楼梯间的N线和PE线分别用一根大线号的电线作主线敷设上楼,然后每户的N和PE接到这两根主线上。每户从首层表箱只需单独敷设一根相线就行了!
请问各位大虾有何高见?
免费打赏
matthue
2005年05月05日 11:33:19
2楼
那分线如何做?预分支吗?就要从原电缆中拨离,也省不了多少空间,反而费事,如果用插接方式就更浪费空间了。
回复
a30p
2005年05月05日 12:12:58
3楼
你这么考虑有些欠妥,你得考虑用户盗窃电的问题,不是吗?
回复
randyzy
2005年05月05日 12:38:51
4楼
请问三楼,用户怎样能盗窃电?因为火线是每户一根,N和PE才从主线上接的。另外二楼所说分线的问题确实有点麻烦。不过我想用BV线作N和PE主线,户线直接在主线上铰接怎样?
这样似乎确实不可靠!
回复
李兴龙机电科技
2005年05月05日 14:30:50
5楼
1.建议用线槽;
2.中性线不能共用;
回复
rgchxt
2005年05月05日 16:29:49
6楼
不能共用,如果N线断开(或烧断)容易造成事故。烧坏用户电器。
回复
kkllfgl
2005年05月06日 09:50:55
7楼
N线不可以共用,PE线可以共用。
可以按楼层为一个相序共用PE线,
回复
ychq
2005年05月06日 10:49:47
8楼
中性线不能共用;
回复
yuyyzz
2005年05月06日 14:48:51
9楼
这样做规范是不允许的。一个回路是一个回路。不能混在一起的。
回复
hero206
2005年05月06日 17:12:04
10楼
N线是不能共用的,如果共用的话截面怎么取?
回复
jingjing
2005年05月06日 20:52:13
11楼
这是老做法,已经废除了。
回复