前段时间有人找我去看了一个螺旋楼梯:3.4m层高,21步直接从地面旋转到二层,两端支点,板厚80~90吧,里面配筋听说至多14@100。 当时就觉得不行,我让施工单位做静载试验,2KN/m2的荷载 放上去,一两个星期过去了,居然也没出现什么问题,板下面也没出现裂缝,刚度这么小,时间长了不知道会不会疲劳破坏呢。 可是现场确实感觉不会有什么大问题,(不过现在已经说服其中一家敲掉改成直段的了)另外还有两家安置房也是相同的情况
当时就觉得不行,我让施工单位做静载试验,2KN/m2的荷载 放上去,一两个星期过去了,居然也没出现什么问题,板下面也没出现裂缝,刚度这么小,时间长了不知道会不会疲劳破坏呢。 可是现场确实感觉不会有什么大问题,(不过现在已经说服其中一家敲掉改成直段的了)另外还有两家安置房也是相同的情况
请教各位高手,这种情况会出现什么问题,可以加固吗?