3相插座的第四极为接地线,如果连在漏电断路器N线出线端,失什么后果???
laozhe5850
laozhe5850 Lv.2
2009年04月22日 22:02:36
来自于断路器
只看楼主

{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!

{3相4线制}3相插座的第四极为接地线,如果连在4P漏电断路器N线出线端,是什么后果???
个人认为漏电保护器拒绝动作 但试验按钮有效!!
lingxuct
2009年04月23日 05:24:01
2楼
四孔插座中的PE孔接N线后,插座所带负载无接地保护,漏电开关当然不会动作。
如果这个插座所带设备外壳碰“地”,且这个漏电开关下还有220V负载,漏电开关会误动作!(原因是N线碰“地”,会分流)

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2009-4-23 05:26 编辑 ]
回复
jscuiyue
2009年04月23日 08:24:23
3楼
学习了:handshake :handshake
回复
laozhe5850
2009年04月23日 18:09:07
4楼
四孔插座中的PE孔接N线后,插座所带负载无接地保护,漏电开关当然不会动作。
如果这个插座所带设备外壳碰“地”,且这个漏电开关下还有220V负载,漏电开关会误动作!(原因是N线碰“地”,会分流)


赞同
回复