急:请问隔离开关操动机构加装辅助开关最好的方法?
gzgdgsfmg
gzgdgsfmg Lv.2
2009年04月22日 00:31:17
只看楼主

我公司隔离开关一种CS8-6D,一种CS17的手动操动机构无辅助开关,现变电站要综合自动化改造,请问各位站友有没有比较经济适用的加装方法?还是请厂家改造?自己买辅助开关焊接,加罩;还是更换操动机构?

我公司隔离开关一种CS8-6D,一种CS17的手动操动机构无辅助开关,现变电站要综合自动化改造,请问各位站友有没有比较经济适用的加装方法?还是请厂家改造?自己买辅助开关焊接,加罩;还是更换操动机构?
免费打赏
lingxuct
2009年04月22日 06:53:18
2楼
操作机构中的转动杆带动辅助接点(行程开关)。
回复
bdjxzz
2009年04月22日 21:51:36
3楼
同样的问题,还有相关图片,请各位指教。大家讨论咋样加装经济适用

[ 本帖最后由 bdjxzz 于 2009-4-22 22:01 编辑 ]
回复
bdjxzz
2009年04月22日 22:04:08
4楼
这是厂家出厂已加装的刀闸情况
回复
gzgdgsfmg
2009年04月23日 22:48:03
5楼

谢谢。是不是类似这种行程开关,而不是楼上图片所示的与转动轴直接相连的辅助开关?
回复
gzgdgsfmg
2009年04月23日 22:51:15
6楼
看来还是委托厂家加装比较经济适用。厂家有各种辅助开关、防雨罩等配件,现场焊接也更有经验
回复
lingxuct
2009年04月25日 10:00:34
7楼
高压系统隔离开关的辅助接点必须象4楼图上的装法,因为,高压系统隔离开关的位置信号需要接到很多地方,参与联锁,而且它本身还有被联锁的机构(电磁锁),其可靠性要求十分高。

中压10KV及以下接地刀闸的辅助接点要求不能同上面相比,它只传输接地刀闸是分还是合就可以了,接点数量最多有二对常闭、常开就够了,而且接点不够时可加中间继电器扩展,但高压是不能用中间继电器扩展的。
为什么?因为可靠性!
回复