这是单相表接互感器接线图,问下大家如果接线1和5连在一起能否正常计量用电量,这么接以后和原图对计量上有什么影响吗?
这是单相表接互感器接线图,问下大家如果接线1和5连在一起能否正常计量用电量,这么接以后和原图对计量上有什么影响吗?
2楼
学习了一下,单相表没有遇到要接互感器的,一般不怎行用到啊
回复
3楼
如果把1和5接在一起,就是另外一种接法,就是直通表的接法。计量应该没有影响,但是通过计量的电流就会比用互感器时大大减小。
回复
4楼
如果把1和5接在一起,就是另外一种接法,就是直通表的接法。计量应该没有影响,但是通过计量的电流就会比用互感器时大大减小。
回复
5楼
能说下原因吗? 现在5和4 等于是电表的电压线圈部分,互感器接的1和2 是电流线圈部分,如果把1和5连接则在互感器上加了一个220V的电压但不形成回路,也就是说1和2都是处在220V电压下工作的感应电流,如果互感器在 220V电压下工作的感应电流和不加电压的情况下的感应电流一样的话,那计量就不会变小啊? 也就是说我想问一下,互感器在加了这个电压和不加这个电压的感应电流一样吗?
jj1979朋友的意思是 在接互感器的情况下如果1和5接了的话比 1和5 不接(如图)计量的量要大?那这样是不是就算偷电了?:lol
回复
6楼
说错了,不好意思 是接了以后比不接的计量值比实际值小?
回复