选线的一个小问题~~~
elec2009
elec2009 Lv.4
2009年04月21日 16:44:05
只看楼主

如图,知道容量为24.48kw,如何计算出通过电线的载流量啊?那个BVR16是保护线的横截面吗?因为是新手^ 很多部会,还请大家帮忙,谢谢了![ 本帖最后由 elec2009 于 2009-4-22 09:38 编辑 ]

未命名.JPG

如图,知道容量为24.48kw,如何计算出通过电线的载流量啊?

那个BVR16是保护线的横截面吗?

因为是新手^ 很多部会,还请大家帮忙,谢谢了!

[ 本帖最后由 elec2009 于 2009-4-22 09:38 编辑 ]

未命名.JPG

免费打赏
elec2009
2009年04月21日 17:28:38
2楼
顶起来~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:) :) :victory:
回复
mhsdy
2009年04月21日 20:30:22
3楼
PE线用软铜线,
你还是看下书再来说,
回复
xuxianjie
2009年04月21日 21:54:11
4楼
那个BVR16是保护线的横截面吗?
应该是
知道容量为24.48kw,如何计算选出导线的截面?
根据载流量来选择
如果说具体的步骤特别多
麻烦的很
回复
elec2009
2009年04月22日 08:45:37
5楼



我知道根据载流量啊,但不知道怎么计算电流?知道电流就查表就是拉.这个我也懂!那位好心人帮我简单介绍介绍啊!!感激了~~
回复
elec2009
2009年04月22日 09:40:45
6楼
顶起来~~~~~高手帮帮忙啊~~~~
回复
jscuiyue
2009年04月22日 09:45:42
7楼
支持下 等待解决:time: :time:
回复
elec2009
2009年04月22日 10:19:10
8楼
救命呀~~~各位大哥,救救我呀~~~~
回复
iamcmh
2009年04月22日 11:46:38
9楼
p=3*0.22*I*cos(fi)
图中没有功率因数COS(FI),如按0.8来算,I=47A。上面的断路器为63A很合适。
不过线路的载流量还是应该按不小于63A来选。
回复
elec2009
2009年04月22日 14:38:58
10楼
学习了~~~谢谢~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:loveliness:
回复
goumin
2009年04月22日 14:43:53
11楼
ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复