规范规定的太大了吧,规范规定的锚固深度好像与胶的粘结性有关;可粘结的系数取的偏小。我是个新手,敬请各位指点[迷津。
规范规定的太大了吧,规范规定的锚固深度好像与胶的粘结性有关;可粘结的系数取的偏小。我是个新手,敬请各位指点[迷津。
2楼
规范规定是一个通用的标准,不同胶水的粘结性能都不同,一般厂家的数据更具参考性,比如喜利得和慧鱼的锚固深度就可以少很多,一般可以通过拉拔试验来验证,达到钢筋的设计拉应力值就可以,现场可根据实际情况调整,因为不一定能完全满足规范的植筋深度.
回复
3楼
规范上锚固长度是强条,必须满足
回复
4楼
我曾经对圆14的三级钢做过破坏试验,植入12D,钢筋缩颈了也没破坏!所以要是监理对过关的话,个人认为12D应该没什么问题!
回复