请弱电高手解答!!
zzdlm_cn
zzdlm_cn Lv.11
2005年05月01日 21:16:50
只看楼主

某开发商开发的一大型商业及工业用地,要求设安防中心机房,另外在区域内分布有若干个安防分机房,每个分机房负责本大楼或本厂房的安防,包括闭路电视监控、防盗报警、电子巡更、周界防范、门禁系统、停车库管理,问题如下: 一、安防总机房与各安防分机房之间如何连接?是不是每个安防分机房的主机采用局域网方式与安防总机房的主机通讯? 二、安防总机房应具有哪些功能?如何对各安防分机房实施管理或控制?各自的权限? 三、因安防分机房内又分为闭路电视监控、防盗报警、电子巡更、周界防范、门禁系统等系统的全部或部分,分机房内这些子系统目前国内市场是否有集这些系统于一体的系统存在?还是各子系统各自相对独立,形成各自的系统,系统之间再通过线缆进行通讯或实现某些联动?

某开发商开发的一大型商业及工业用地,要求设安防中心机房,另外在区域内分布有若干个安防分机房,每个分机房负责本大楼或本厂房的安防,包括闭路电视监控、防盗报警、电子巡更、周界防范、门禁系统、停车库管理,问题如下:
一、安防总机房与各安防分机房之间如何连接?是不是每个安防分机房的主机采用局域网方式与安防总机房的主机通讯?
二、安防总机房应具有哪些功能?如何对各安防分机房实施管理或控制?各自的权限?
三、因安防分机房内又分为闭路电视监控、防盗报警、电子巡更、周界防范、门禁系统等系统的全部或部分,分机房内这些子系统目前国内市场是否有集这些系统于一体的系统存在?还是各子系统各自相对独立,形成各自的系统,系统之间再通过线缆进行通讯或实现某些联动?
四、如每个安防分机房都有闭路电视监控系统,则是否应将各安防分机房的各个摄象机的视频信号不仅仅在本机房进行显示、录象,还要将其传输到安防总机房,并设立电视墙?由于各个安防分机房的电视监控系统都有各自的主机(矩阵主机),其视频信号又如何传到安防总机房?
以上问题可能不是很清晰,欢迎各位高手解答!
谢谢!
免费打赏
szlinkyj
2005年05月31日 13:43:48
12楼


如果需要高质量的画面,可以选用MPEG-II的编码器,可以达到一个比较高的的分辨率。但是它的坏处是带宽占用太大。每路视频大约占用10M,也就是说:快速以太网最多就能跑10路。
回复
abb16
2005年06月03日 17:04:11
13楼
很有受益,厉害!
回复
ming8181
2005年06月22日 02:50:33
14楼
可以采用中央系统集成系统,也就是IBMS!将上述系统集成在一起。
分成两个层面控制,一是工业总线控制层,你的系统主要是RS485总线。分机房视频用距阵,其他系统都有自己的485总线控制。然后用网络应用层的TCP/IP将各分系统集成在一起。
Honeywell、西门子、清华同方都有IBMS!
回复