我们监理说了,塑料管还要做等电位连接,说是最新的工程图集是这样要求的,我很迷惑,请求高人指教。
我们监理说了,塑料管还要做等电位连接,说是最新的工程图集是这样要求的,我很迷惑,请求高人指教。
2楼
那本图集上说的啊?
回复
3楼
塑料管根本就不需要做等电位连接
回复
4楼
只有金属构件需要与等电位箱连通。
回复
5楼
你和监理关系一定处理得不好
既然这样,你要求他出整改通知,按他要求来做撒,工地上什么人说的话都没用,最好还是拿着文字的东西了着。
回复
6楼
如果是水管,有金属配阀体什么的应该要做等电位。因为水也可以导电的
回复
7楼
塑料管根本就无须等电位连接,如果监理非要求等电位连接,你可以叫他拿出规范依据
回复
8楼
头一回听说
回复
9楼
呵呵,看来技术发展是日新月异啊
回复
10楼
塑料管根本就无须等电位连接,如果监理非要求等电位连接,你可以叫他拿出规范依据
回复
11楼
没必要
回复