高压独芯电缆固定时 用考虑涡流的问题么?前提时屏蔽已经接地
高压独芯电缆固定时 用考虑涡流的问题么?前提时屏蔽已经接地
2楼
单芯高压电缆厂家在制造时是考虑蜗流问题的,其屏蔽层接地在设计规范中应有规定,有单端接地另一端通过击穿保险接地,有中间接地两头通过击穿保险接地,还有交错互联接地的。
回复
3楼
楼上的没看清我的提问啊 我说屏蔽接地后 如果电缆周围有个铁环 还会存在涡流么
回复
4楼
屏蔽接地后 如果电缆周围有个铁环 就不会存在涡流了吧
回复
5楼
不会有了 加入群83176661
回复
6楼
什么“屏蔽”?有铠甲?
让铠甲上产生蜗流,不让外面产生蜗流?
单芯电缆的铠甲是螺旋线的不锈钢丝,不会产生蜗流,谈不上电流磁场的屏蔽。
回复
7楼
我是说外部固定电缆的卡子 如果是环形的 会有涡流么
回复
8楼
有。
设计规程里面有规定。GB 50217-2007 6.1.9条
交流单芯电力电缆的刚性固定,宜采用铝合金等不构成磁性闭合回路的夹具;其他固定方式,可采用尼龙扎带或绳索。
回复
9楼
:time: 学习学习~~~
回复
10楼
同意8#楼主。回答的简明扼要。
回复
11楼
高压独芯电缆是没有一般是无铠的,有铠也是无磁的,所以,独芯电缆一定要作好防止涡流的措施,
回复