住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷
weixing821029
2005年05月01日 15:05:37
只看楼主

住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷,还有学校,医院等各场合

住宅的普通插座一般按多少W来计算负荷,还有学校,医院等各场合
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年05月01日 15:08:01
2楼
技术措施150瓦
回复
weixing821029
2005年05月01日 15:09:16
3楼
有具体的规范吗?
回复
czzmlz
2005年05月02日 00:54:27
4楼
民规100W,智能建筑设计标准300VA。
回复
wtf96513
2005年05月02日 10:58:31
5楼
通用用电设备配电设计规范
第8.0.6条
配电给日用电器的插座线路,应按下列要求确定:
一、插座计算负荷:已知使用设备者按其额定功率计;未知使用设备者,每出线口按100W计。
二、插座的额定电流:已知使用设备者,应大于设备额定电流的1.25倍;未知使用设备者,不应小于5A。
三、插座线路的载流量:对已知使用设备的插座供电时,应大于插座的额定电流;对未知使用设备的插座供电时,应大于总计算负荷电流。
回复
ks-lnj
2005年05月05日 10:39:20
6楼
住宅50W
学校,医院100W
回复
现场电工
2005年05月11日 09:47:35
7楼
按100W来计算,学校、医院的插座回路插座数目不超过10个。
回复
xiayan1982
2005年05月11日 10:27:18
8楼
我觉得说10个是不准确的,有点束缚我们这些菜鸟的发挥,比如,有12个插座,同时系数为0.8,就是用9。6个。同时,12个线路和10个线路的复杂性差不多!
回复
szhjf
2005年05月11日 11:27:21
9楼
呵呵..住宅嘛?一个电吹风1000~1500W,一台微波炉500~800W,一个开水器400~800W,一台电脑200~300W,一台洗衣机200~400W....仅供参考。
回复
crazyboy
2005年05月11日 21:17:23
10楼
住宅普通插座回路可以多于10个考虑,但是作为住宅,回路最多整定16A,4平方;
那些公建里的普通插座(一般是未明确用电设备的)不宜超过十个,一个150-200WW
回复
yunyouseng
2005年05月18日 13:03:50
11楼
民规194页:10。8。9插座负荷宜按下述原则确定:连接固定设备的插座,按额定功率计;连接非固定设备的插座,住宅建筑每个插座按50W计,一般公共建筑每个插座按100W计。