2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力,在运行中以上三个问题的各个要求是多少?

2,智能断路器的,1额定极限短路分断能力,2额定短路接通能力,3额定运行短路分断能力,在运行中以上三个问题的各个要求是多少?
免费打赏
一指慢
2009年04月19日 17:32:12
2楼
回复
xuxianjie
2009年04月19日 17:52:03
3楼
额定极限短路分断电流是指断脐器在规定的试验电压、功率因数或时间常数以及规定的试验程序下,相应分断预期短路电流(在交流时以有效值表示)的能力。

额定短路接通能力是指断路器在相应规定的工作电压、功率因数或时间常数下的能够接通短路电流的大小,它用最大预期电流峰值表示。

额定运行短路分断电流(Ics)是指断路器在规定的试验电压、功率因数或时间常数以及相应的试验程序下的一种比额定极限短路分断电流小的分断电流值。

其中额定极限短路分断能力与额定运行短路分断能力是根据安装点最大的短路电流来确定分断能力的
额定短路接通能力是用按照线路上的短路冲击电流(即短路全电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),
回复
xuexiaorong22989
2009年04月19日 21:08:52
4楼
谢谢两位!!!能解决这么大的问题,而且说的很正正确,我也查了资料和你答一样,:time: