配电问题
asdl500
asdl500 Lv.7
2005年05月01日 10:45:54
只看楼主

一个车间(用电来进行加热)功率大约是1400-1700千瓦!在车间外面大约6米左右的地方有一个配电房!我想知道从配电房引线到车间用多大的导线、开关、箱柜等!越详细越好!(车间甲方不允许装变压器)不是一台设备的功率是1400-1700而是多台!

一个车间(用电来进行加热)功率大约是1400-1700千瓦!在车间外面大约6米左右的地方有一个配电房!我想知道从配电房引线到车间用多大的导线、开关、箱柜等!越详细越好!(车间甲方不允许装变压器)不是一台设备的功率是1400-1700而是多台!
免费打赏
sxldq
2005年05月01日 11:11:19
2楼
可以从配电房引来几路电源啊,然后看每路电源所要带的负荷进行计算最后就能确定导线、开关等规格了。
回复
cht3068
2005年05月01日 11:35:37
3楼
可以采用密集型母线送至车间,然后装分支箱至用电设备
回复
13854417091
2005年05月04日 15:38:21
4楼
用母线槽(母线桥架)连接,你说的加热设备是380v的还是220v的?要详细资料才能给你配置!
回复
eniu982
2005年05月07日 10:26:07
5楼
你所说的1400-1700千瓦是车间总的设备功率,实际使用时,要根据不同的情况来配线,一个配电箱倒底管同台设备,每台设备的容量是多大。要通过计算来确定,当然了,对于这种厂房,我建议还是采用从配电室引电缆(桥架)至厂房,然后根据厂房的结构,横向或纵向敷设母线槽(电流大小以这一回路的设备的计算为准),母线槽至分配电箱采用插接箱引电缆至分配电箱,从分配电箱至设备就彩小型断路器.这样用起来就很方面.
回复
lajoy0416
2005年05月07日 19:40:31
6楼
说得太粗了。。。
回复
lzz1979
2007年01月18日 13:37:50
7楼
要确定几个问题:
1.负荷大小
2.功率因数
3.电压
这样才能详细算出你想要的答案。
线路可采用从配电室到车间:
1.埋地电缆
2.密集线线槽
3.桥架
回复