这样的小区需要设水池和泵房吗??急!
wxm20579
wxm20579 Lv.2
2005年04月30日 22:22:32
来自于企业招聘
只看楼主

我是新入行的,现在手头上有一小区,全部6+1复层越式住宅,生活供水最高21.5米,共150户人家,有4栋多层下设有2层商铺(分割成很多小间),有个2300方左右的地下室,做人防和车库,市政压力2.8公斤,2路DN150供水。现在我的考虑是商铺跟商铺以上的住宅设室内消火栓,流量按5L/S算, 消火栓最高点为17.6米(六层,阁楼不上消火栓)。我现在就是不清楚地下车库应该怎么算消防水量,停车48量,地下室人防约占1000方,需要做喷淋系统吗?做了喷淋水量又怎么算?地下室消火栓水量是多少?这样整个小区需要设水池和泵房吗?

2005年05月01日 00:30:14
2楼
我记得地下室停车位超过15个,就要做喷淋。你应该去看看地下车库防火设计规范及喷淋系统设计规范,你的问题不难!
回复
wxm20579
2005年05月01日 10:06:31
3楼
我现在手头就是没有地下室车库防火规范啊
请大家不吝赐教