不同變壓器供電的PE線是否可以共用
hwliu14927
hwliu14927 Lv.2
2009年04月18日 09:04:46
只看楼主

图纸简介: 不错的住宅立面效果3 附件名:20095201242826555932.rar 文件大小:153K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

不错的住宅立面效果3



附件名:20095201242826555932.rar

文件大小:153K

(升级VIP 如何赚取土木币)


簡報1.jpg

免费打赏
xiazyia
2009年04月24日 08:57:15
2楼
应该是可以的.但要做重复接地,TN-C-S系统吧.
回复
wyj0316
2009年04月24日 11:20:35
3楼
你的意思是把由T1供电的负载的保护线接在T2的PE线上吧,个人认为不可以。
因为那样的话,由T1供电的部分就变成了接地保护(使用的是T2的接地网)而非接零保护了,这样故障时会使保护设备拒动,而且故障时可能会抬高系统的PE和N线电位产生危险电压!如果非要套规程的话,那就是同一系统中接地、接零不得混用。
如果要省线我觉得你可以把T1来的N线分为N和PE线做成局部TN-C-S。
个人观点,仅供参考。
回复