采暖管道补偿器应设在哪里
loman0317
loman0317 Lv.6
2009年04月17日 09:45:24
来自于采暖供热
只看楼主

多层住宅采用下供下回单户控制,室外楼前管线按要求超过40米(供水温度80°C)要设补偿器,补偿器应设在什么位置,具体是在热力入口前还是后面?

多层住宅采用下供下回单户控制,室外楼前管线按要求超过40米(供水温度80°C)要设补偿器,补偿器应设在什么位置,具体是在热力入口前还是后面?
免费打赏
zjs_20070101
2009年04月17日 17:30:44
2楼

入口前,因为入口后到建筑物里面了,维修不方便。
回复
flier_01
2009年04月17日 19:23:40
3楼
室外是什么敷设形式?
不一定要设补偿器的
具体应通过应力和热伸长计算确定
如果需要设
可设置在热力入口外
回复
hvac9999
2009年04月18日 09:34:27
4楼
热力入口支线采用L型补偿器或用波纹管
回复