35KV 断路器要配置12只CT?
yimam
yimam Lv.2
2009年04月16日 21:44:33
来自于断路器
只看楼主

我有一个标书,里面要求配置12只CT,600-800-1000/5,10P/10P/0.5/0.2S。不知道为什么要这么多的CT,都是做什么用?个人认为一相一只CT就够用了呀!请高手不吝赐教![ 本帖最后由 yimam 于 2009-4-16 21:48 编辑 ]

我有一个标书,里面要求配置12只CT,600-800-1000/5,10P/10P/0.5/0.2S。不知道为什么要这么多的CT,都是做什么用?
个人认为一相一只CT就够用了呀!
请高手不吝赐教!

[ 本帖最后由 yimam 于 2009-4-16 21:48 编辑 ]
免费打赏
yimam
2009年04月20日 16:51:31
2楼
没有搞变电站的专家吗?
回复
jscuiyue
2009年04月21日 10:12:21
3楼
一般的 3个就好了 每相一个 每个有4个线圈绕组保护测量计量
12个的话是不是变比不同 所以每个绕组单独 做一个? 没遇到过:)

[ 本帖最后由 jscuiyue 于 2009-4-21 10:15 编辑 ]
回复
chym0822
2009年04月21日 21:30:27
4楼
没有看错的话,应该是要求1000/5两组,一个计量,一个测量,两组保护,一个800/5,一个600/5。
就选1000/5的就可以了,800/5、600/5变比可以通过二次抽头实现。
回复
chym0822
2009年04月21日 21:36:21
5楼
可以参考GB 1208-2006《电流互感器》 11.2条铭牌标志 c项。
回复
lingxuct
2009年04月22日 06:57:29
6楼
35KV系统通常都需要配“母差”保护,而母差保护的CT需要进出线相同规格(相同型号),出线和进线的其他保护可根据负荷决定CT规格。
回复
sjb1200
2009年04月22日 09:09:46
7楼
是4个CT 不是12个,每个CT有2个抽头
回复
chenggongzairen
2009年04月22日 12:08:25
8楼
3个 不就可以吗 初次遇到这种情况
回复
wghml
2009年04月26日 00:13:44
9楼
你说的这种情况应该是35kV断路器内不配置的环形CT,二次几个绕组是由该回路需要哪些保护及是否需要测计量决定的,如果二次确实需要10P/10P/0.5/0.2S,则每相四个环形CT,共12只
600-800-1000/5是指二次有600、800两种变比的抽头,对应于二次接线端子应该有S1、S2、S3、S4四个端子
回复
ybbh2003
2009年04月27日 13:09:35
10楼
线路保护
母差
测量
计量
回复
互感器
2009年04月27日 17:44:45
11楼
12只CT,600-800-1000/5,10P/10P/0.5/0.2S。
这并非12只CT,只是通过抽头实现区别计量和保护,实际是一只CT。
这种断路器用35kV互感器通常是LZZBJ4-35的,我们公司做得多。
回复

相关推荐

APP内打开