插座需要系数怎么算
a524598128
a524598128 Lv.2
2009年04月16日 17:07:48
只看楼主

防水插座,空调插座还有一般插座的利用系数(也可以说是需要系数)是多少,有没有功率因数?

防水插座,空调插座还有一般插座的利用系数(也可以说是需要系数)是多少,有没有功率因数?
免费打赏
xuxianjie
2009年04月16日 19:31:56
2楼
我以前存的,仅供参考


计算插座容量的同时使用系数表

───────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──

插座的数量(个)│4│5│6│7│8│9│10

───────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──

需要系数(Kx)│1│0.9│0.8│0.7│0.65│0.6│0.6

───────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──
回复
feiniao0003
2009年04月16日 21:03:28
3楼
貌似很有道理,借鉴一下
回复
gdx8785
2009年04月16日 21:06:35
4楼
对于网吧和IT行业的办公楼还是别打系数为好
回复
efan0546
2009年04月16日 21:09:01
5楼
呵呵,有才。
这个总结的很有意思
回复
llb721017
2009年07月03日 20:49:58
6楼
<电气常用数据> 04DX101-1第23页有空调的需要系数和功率因数,(空调的需要系数图集上给的偏低,可适当加大)
普通插座按《技术措施》100W一个,使用计算机较多的按150W一个,按上述功率,每个分支回路普通插座功率已经考虑需要系数了。
回复
金霸王
2009年07月03日 21:00:36
7楼



空调的需要系数图集上给的偏低,医院病房我采0.8
回复
tony_hu
2009年07月22日 13:56:31
8楼
那跟环境有关系么?比如在商场或者是厨房等!
回复
cengjingdeshisan11
2014年08月24日 10:05:20
9楼
xuxianjie 发表于 2009-4-16 19:31 我以前存的,仅供参考大师,你好,我有个问题咨询。七个工具间,每个工具间里边一两个插座,七个工具间是一把闸带着的。设计院师傅的计算书取用系数为1,计算功率为7*2.5kw=17.5kw。是否合理?我觉得取用系数太大了,但是规范上是如何规定的呢,我找不到。。。。。。。。。。。