2楼
泵、阀出口用减震波纹补偿器(专利号:ZL00254395.8) http://www.shouhang.com.cn/xpkj.htm
不锈钢减震波纹补偿器是我公司经过多年的研究,结合市场的需要,将不锈钢与橡胶进
行优化结合,形成一种刚柔相济,耐用环保的新型专利产品。广泛用于中央空调泵、消防泵、生活给水泵的进出口,有效地减少主机震动、吸收管道噪音、保护设备、延长设备使用寿命,具有:耐用、耐高温、耐高压、防腐、环保等优点。有效地解决了老式橡胶软接头所带来的不卫生,易老化,耐压不稳定、易脱层撕裂、爆破等不良因素,解决了泵房的后顾之忧。
应用范围:
各类泵、阀、空压机的进出口;
各类消防配管、空调配管、蒸汽配管等;
3.一般工厂配管和需要柔性连接的场合;
4.生活用水配管和需要卫生的场合;
5.机械设备配管需要减震和补偿热位移的场合。
三、结构特点:
1.波纹管形为“Ω”形波,柔性大,刚性大,无应力集中;
2.本产品从DN32—DN80一边松套法兰,特别是DN100以上采用无环焊接结构,从而避免冷作硬化。有效解决波纹管焊接点的脆性所造成的易破、易漏等问题。延长波纹管的使用寿命;
3.法兰边缘有三——四个均匀分布的碗状凸耳,并配以拉杆,从而增强波纹管的工作压力;
4.每个碗状凸耳内装上一个优质减震橡胶垫,避免震动波经过拉杆传导,从而提高产品吸收管道噪音,减少震动的性能;
5.两边带螺帽的螺丝向中间的管形螺母连接,从而起到调节波纹管长短、限制波纹管伸缩量的使用。易于安装。
回复
3楼
到底啥意思?做广告还是技术交流啊?不锈钢就是价格太高了,橡胶应该可以啊,关键是要安装和选型合理。
回复
4楼
只要压力等级合适,产品质量合格;“橡胶软接头老爆裂”的问题不存在
如果爆裂,问题主要在于:
产品选型不合理、压力等级不合适、产品质量不合格、安装强制对口、挠度过大..............
2楼的产品并非什么新工艺产品,同类产品比比皆是,难道你意思别人的会爆裂
惟独就你的产品没问题???
你公司到底有何独特工艺保证接头不爆裂?说说
回复
5楼
其实橡胶接头和不锈钢接头不存在有你就无他的情况。只要设计正确,施工单位买的是合格产品,橡胶接头可以使用很多年的,不是说就比不锈钢的差。
我知道的一个中央空调工程,橡胶接头规格是DN300的,一共18个,使用了8年,到现在一个还没有坏。
回复
6楼
就是,偶们安装一般也用橡胶,只我业主提要求的,才选用不锈钢的。
回复
7楼
其实,一般民用建筑上还是用橡胶软接头居多,水泵呀、沉降缝两侧,除设计要求,沉降缝处才用不锈钢软接,不锈钢软接完全可以用橡胶软接头来代替。
回复
8楼
应该是不会有问题的。首先检查该橡胶软接头的压力等级是否与管道的压力相符,其次,看产品质量是否过关,再次,看止回阀是否不起作用,水锤产生的破坏。
回复
9楼
长见识啊,长见识啊,
回复
10楼
是啊,我们有个项目水泵接口使用了不锈钢软接头,因为见证性能不好,专业的降噪公司的建议之一就是更换为双球的橡胶软接头。
会不会和温度有关,如果是高温水,对橡胶的老化会有很大影响。
上海环新:橡胶的吸收震动效果会好一点 ,温度是影响橡胶老化的原因之一 用EPDM橡胶就可以了
回复