人工扩底墩(一柱一桩)桩顶是否需要设置在室外地面下500mm。
cyc13070461899
2009年04月15日 17:41:26
只看楼主

地基规范5.1.2规定基础埋深不宜小于500MM,一柱一桩的桩顶是否要满足此要求。另外一柱一桩要设拉梁,此拉梁要承担一层墙体的重量,如何计算?

地基规范5.1.2规定基础埋深不宜小于500MM,一柱一桩的桩顶是否要满足此要求。另外一柱一桩要设拉梁,此拉梁要承担一层墙体的重量,如何计算?
免费打赏
bestbear299
2009年04月16日 08:56:05
2楼
基础须要埋深要求.拉梁按简支或连续梁计算.
回复
gzu_tjxy
2009年07月13日 10:13:45
3楼
根据《建筑桩基技术规程》JGJ94-94中相关规定,人工挖孔桩承台需低于室外地面600,但新的《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008则没有这方面的要求,地梁可以按柱轴力最大值的1/10和首层墙体荷载按拉弯构件进行计算。但实际工程中应尽量多采用贯通筋。
回复
jiaonaixu
2009年07月14日 13:37:42
4楼
这个问题好像不用讨论,一柱一桩也要做承台的,承台高度加基顶标高肯定超过500~600,基础梁不会做的太小,承受墙重不是问题,算一个比较一下就不会提这样的问题了。
回复
gzu_tjxy
2009年07月14日 15:50:25
5楼
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第4.2.4条,明确规定对于大直径灌注桩,当采用一柱一桩时可设置承台或将桩与柱直接连接。我这边的人工挖孔灌注桩基本上很少做承台。