我们有一个工程把Q345的材质搞成Q235了,现在工程已经竣工,才发现问题,业主要求进行加固。请求加固方案。该工程为门式刚架4连跨,因该图纸设计采用旧规范,在新规范中进行计算,发现材料强度均达到要求,而梁柱的位移变形量超过规范要求。本人觉得应该增强截面的抵抗距,现在找不到一种好的方案。求高手解决。
《钢结构设计规范》(GBJ17-88);
《钢结构加固技术规范》(CECS77:96);
《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91);
《钢结构检测评定及加固技术规程》(YB/T9257-96);
《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-95);
《涂装前钢材表面锈蚀等级及除绣等级》(GB8923-88);
《钢结构、管道涂装技术规程》(YB/T9256-96);
《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95)等。
回复
3楼
对已经建好的钢结构考察、取样、实验、评定 → 确定处理、加固、改造方案 → 施工图纸设计 → 施工准备 → 施工实施作业 → 检查验收、评定、交付使用。
回复
4楼
根据《钢结构加固技术规程》的规定,首先要根据结构作用荷载的实际情况重新核算梁柱截面,以此制定出需补强的部位。钢结构加固最应该注意的是原结构的应力超前和加固部分的应变滞后特点。
《规程》3.1.9条规定,对于可能出现倾斜、失稳或倒塌等不安全因素的钢结构,在加固施工前,应采取相应的临时安全措施,以防止事故的发生。
《规程》3.1.10条规定,焊接钢结构加固时,原有构件或连接的实际名义应力值应小于0.55fy,且不得考虑加固构件的塑性变形发展。
一般的加固程序是:
1、分析加固依据资料;
2、加固方案选择;
3、加固设计;
4、施工组织设计;
5、施工;
6、验收。
钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂缝扩展等。
钢结构加固的主要施工方法有:负荷加固、卸荷加固和从原结构上拆下加固或更新部件加固等。
我觉得象你这种情况梁端加腋能提高端部抗弯和抗剪,但首先要分析该门架何处承载力不够,是强度不够还是正常使用极限状态不满足要求,也就是先鉴定,再出方案,一步步来,不可盲目而行。关键要注意施工质量和二者的协同工作性能。另要核算加固后地基承载力是否能满足,是否需要加固基础,那样反而得不偿失了.------转帖
回复
5楼
我也学到了许多东西
回复
6楼
《钢结构工程质量检验评定标准》现在要采用新规范。
应该参考GB50205-2001
回复
7楼
不好意思
写的都是老规范了
改成新规范就可以了
回复
8楼
严格按照规范,对门式刚架重新进行计算(在材质为Q235的情况下),对各截面进行加大,主要是增加截面惯性矩,尤其在抗弯抗扭的强度要够.版主不是提供了好多参考规范吗?
回复
9楼
版主的加固程序就不错,为了工程能够安全使用,步步仔细还是必要的.严格按对已经建好的钢结构考察、取样、实验、评定 → 确定处理、加固、改造方案 → 施工图纸设计 → 施工准备 → 施工实施作业 → 检查验收、评定、交付使用的程序来调剂现场施工.
回复
10楼
好东西!!!谢谢
回复
11楼
我觉得应该按旧规范验算,因为按旧规范设计的房子如按新规范验算,大部分旧房子都要拆除,导致不验算倒好,一验算大部分成危房的不合理情况,那我们每次新规范一出来,就要拆大部分房子,不符合现实情况,国民经济还没到这种富裕的地步。
对这个工程,有一点,如新规范验算强度和稳定性过了,那这方面原设计这方面也太保守了吧?至少荷载大了吧。
另外,钢牌号不会影响刚度,位移在荷载和组合不变时,不会变化吧,故按旧规范位移不至于因钢牌号变化而变化。
所以,按旧规范验算吧,位移说不定能控制住,除非原设计有误或施工有除钢牌号以外的其他错误。
回复