情况时这样的,今天上午采集到的数据
万级回风温度23.26 相对湿度 41%
万级送风温度21.59 相对湿度43.98%
新风口温度21.1 相对湿度 81.2%
供新风机组用的冷水进 4。2 冷水出 6.5 用的是氨吸收式制冷方式
一次回风系统
现在想改成用螺杆式冷水机组供冷水 ,但是冷水的温度最低只能供6度,请问能不能实现。
冷水在表冷的流量是0.8--1.5之间,单位未知。
还有这个机组的风量时15000立方米每小时
嗯,还有这个机组到了夏天闷热的时候,车间里的相对湿度达不到要求,会太高了。车间相对湿度的要求时40%左右,工艺要求。怎么解决这各问题?