室外供热水力平衡
gguojj
gguojj Lv.2
2009年04月14日 18:26:07
来自于采暖供热
只看楼主

请教大家,一新建住宅小区,建筑面积约7.6万平方米,小区地势前后高差达14米,在总平面设计时,将小区采暖供热锅炉房布置在小区后部,即高位布置,最大供热半径约360米,这种情况下,外网布置采用锅炉房直接一次供热布置(异程布置)能达到供热水力平衡吗?此方案是否可采用?第一次遇到这种情况,求教大家,谢谢!

请教大家,一新建住宅小区,建筑面积约7.6万平方米,小区地势前后高差达14米,在总平面设计时,将小区采暖供热锅炉房布置在小区后部,即高位布置,最大供热半径约360米,这种情况下,外网布置采用锅炉房直接一次供热布置(异程布置)能达到供热水力平衡吗?此方案是否可采用?第一次遇到这种情况,求教大家,谢谢!
免费打赏
zbjhqn
2009年05月15日 18:21:54
22楼
同意20楼的看法,但是,我想问问哪的平衡阀好,给个厂家联系一下啊
回复
jnlinf
2009年05月21日 11:08:04
23楼
回复
solaraaa
2009年05月21日 14:43:54
24楼
萨姆森控制设备
www.samsonchina.com
回复
wang_lin
2009年05月21日 19:34:12
25楼
1.系统不太大
2.高差只与系统工作压力有关系与水力平衡无关
3.热力入口前安装自力式平衡阀即可
回复
wang_lin
2009年05月22日 21:55:07
26楼
可以实施,调节阀、平衡阀、放气阀,压力平衡、温度、支管主管合理布置,这样的实例很多。
回复