全空气系统与空气——水系统§6-1 一 全空气系统1.定义:完全由空气来承担房间冷热湿负荷的系统2工作方式;向房间输送冷热空气,来提供显热,替热冷量和热量3空气处理:冷却、去湿处理空气集中空调机房内空气处理机来完成。在房间内不再进行补充冷却:但加热可在机房或房间完成属等中空调4机房、热源、冷源,机房一般设于空调房间外,如地下室,房顶间全空气空调系统的分类和辅助用房;热、冷源可邻近机房或较远。

全空气系统与空气——水系统
§6-1 一 全空气系统
1.定义:完全由空气来承担房间冷热湿负荷的系统
2工作方式;向房间输送冷热空气,来提供显热,替热冷量和热量
3空气处理:冷却、去湿处理空气集中空调机房内空气处理机来完成。在房间内不再进行补充冷却:但加热可在机房或房间完成
属等中空调
4机房、热源、冷源,机房一般设于空调房间外,如地下室,房顶间全空气空调系统的分类和辅助用房;热、冷源可邻近机房或较远。
5.1)按送风系数的 数量分类
① 单系数系统——空气处理机只处理出一种送风参数,供一个房间或多个区域应用,也称为单风道系统,但不是指只有一条送风管。
② 双参数系统——处理出两种不同参数,供多个区域房间应用,有两种形式:双风道系统——分别送出不同参数的空气,在各房间按一定比例混合送入室内;多区系统——在机房内根据各区的要求按一定比例混合后,送到各个区域或房间采用多区机组。
2)按送风量是否恒定分类
(1) 定风量系统——送风量恒定的系统
(2) 变风量系统——送风量根据要求而变化的全空气系统。
3)按所使用的来源分类
(1) 全新风系统(又称直流系统)——全部采用室外新鲜空气(新风)的系统,新风经处理后送入室内,消除冷热湿负荷直接排走。
(2) 再循环式系统(又称封闭式系统)——全部采用再循环空气的系统,即室内空气经处理后,再送向室内。
(3) 回风式系统(又称混合式系统)——一部分新风和室内空气混合介于上述两系统之间。
4)按房间控制要求分类——用于消除室内显热冷负荷与潜热冷负荷的全空气系统,空气须经冷却和去湿后送入室内。房间采暖可用同一系统增设加热和加湿(或不加处理),也可分设采暖系统。用得最多的一种形式,尤其是空气参数控制严格的工艺性空调
(3) 热风采暖系统——用于采暖的全空气系统,空气只经加热和加湿(或不加湿)无冷却处理,只用语寒冷地区只有采暖要求的大空间建筑物。
二 空气—水系统
1 工作原理:由空气和水共同承担室内冷、热湿负荷的系统。除了向室内送入处理后的空气,还在室内设有以水为介质的未端空气处理设备。全空气系统中为调节房间温度设有末端设备,不算为空气——水系统
2系统形式:(1)空气——水风机盘管系统-在房间内设风机盘管
(2)空气——水诱导系统——在房间内设诱导管(带盘管)
(3)空气——水辐射管系统——在房间内设辐射板
§6-2 全空气系统的送风量和送风参数的确定
一.空调房间的热湿平衡
设有一空调房间,送入一定量经处理的空气,消除室内负荷后排出,如图6-1,假定送入的空气吸收热量和湿量后,水态变化为室状态,且房间温湿度均匀,排除空气参数为室内空气参数。系统达到平衡后,全热量,显热量和湿量均达平衡即
1 全热平衡及送风量 全热平衡 (6-1)
送风量 (6-2)
2显热平衡及送风量 显热平衡 (6-3)
送风量 (6-4)
3湿平衡及送风量 湿平衡 : (6-5)
送风量: (6-6)
式(6-1)至(6-6)各项意义见教材111。式(6-2)(6-4)(6-6)都可用于确定消除室内负荷应送风量。即送风量计算方式。
二. 送风状态变化及角系数。
1.送风状态变化,图6—2为送风吸收热湿负荷的变化过程在h- d图上的表示。R为室内状态点。S为送风状态点。
2角系数(热湿比)
kj/kg
根据式(6-2),(6-6)有
h
R
90%
s
D



d
三,送风状态及机器露点
1.送风状态的确定,设计时,室内状态已知,冷负荷,湿负荷及 已知,送风状态点在点R, 线段上。工程上常根据送风温差 来确定S点。显然, 温差愈大,风量愈小。设备和管路也小,初投资与运行费低。但,小风量会影响室内温湿度分布均匀和稳定,送风温度过低影响舒定性。原则上,温湿度要求严格,小温差,不严格,大温差。规范规定,送风的高度小于等于5米, ≯10℃,高度大于5米, ≯15℃。
2.机器露点:空气冷却设备可能把空气冷却到的状态点,相对湿度9.0-95%。见图6-2D点,露点送风
3.冬季送风状态确定
(1) 负荷问题对全年应用的全空气空调系统,送风量取夏季条件确定的送风量。需供热,热负荷主要是建筑维护结构热负荷。当室内有稳定热源,湿源时,应扣除热源散热量,还应考虑散热量。但当热源和湿源随机性很大时,就不宜考虑。如商场,人多散热量和湿量很大,系统不需加热和加湿,但在刚开门和未营业时,不同。
(2) 状态确定:图6-3为冬季需供热的空调系统在室内状态变化过程。室内有热负荷和湿负荷,送风在室内变化一般是减焓增湿过程,根据式(6-7) 为负值。式(6-2),(6-4)。(6-8)中分子项均用全热负荷或显热热负荷取代,并取负值。
h
s

R





d
送风温度为 (6-9)式中 为室内显热热负荷,冬季送风量也可以与夏季不同,取较大温差和小风量。热风采暖系统也可按此原则确定送风量和送风温度,规范规定,热风宜采用30-50℃。例6-1某空调房间室内全热冷负荷为75kw湿负荷为8.6g/s。室内状态为25℃,60%,当地大气压力为101.3kpw求送风量和送风状态
解(1)根据式(6-8)求热湿比
=1000*75/8.6=8721kj/kg
(2)在h-d图上确定室内状态点R(附录6-1),做 过程线,若采用露点送风取 线与 =90%线交点D为送风状态点s查得 =42kj/kg, =16℃, =10.25g/kg,, =55.5j/kg, =11.8g/kg
(3)利用式(6-2)计算送风量,
=75/(55.5-41)=5.56kg/s=20000kg/h
也可利用式(6-6)计算
=8.6/(11.8-10.25)=5.55kg/s=19974kg/h 有误差
§6-3空调系统的新风景
一.最小新风量确定的原则
完美的空调系统必须给环境提供足够的新风。本节只讨论民用建筑和一般工业建筑物(无污染物)中所必要的新风量。工业污染物问题在第八章讨论。
1 新风量多少的矛盾问题:从 改善室内空气品质角度,新风量应多,但耗能,从节能角度,新风量宜少。
2 最小新风量及应满足的要求,系统设计时,一般必须确定最小新风量。此新风量通常应满足三个要求:(1)稀释人群本身和活动产生的污染物,保证人群对空气品质的要求;(2)补充室内燃烧所耗的空气和局部排风量;(3)保证房间正压。在全空气系统中,通常取上述要求计算出新风量的最大值作为最小新风量。如果计算新风量不足送风量的10%,则取10%。关于稀释人群及活动产生污染物的新风量在&8-2详述
二 补充排风量或燃烧需要的空气量
排风量大小在第八章讨论
1 燃烧设备:燃气热水器、煤气灶、火锅等
2所需空气量的估算: 可从样本或说明书中获得,或估算液体燃料
气体燃料
式中各项意义见教材113
火锅餐厅中常用的燃料——酒精,燃烧需要空气量实测值约为3。81 /kg
三 保持正压新风量
1 计算法 此新风量等于在室内外一定压差下,通过门窗缝隙渗出的风量,可按下式
2换气次数法 分式计算比较繁琐,工程上常用换气次数法,有外窗的房间去1~2次/h换气次数(根据窗的多少);无窗和无外门取0.5~0.75次/h,换气次数指送风量与房间次序积之比
§6-4 定风量单风道空调系统
一 露点送风系统
1 系统图 :图6-4为最简单的定风量露点送风单风道空调系统
(1)单风道系统:送出一种参数的空气系统
(2)露点送风:空气冷却处理到接近饱和的状态点(机器露点),不须再加热送入室内
(3)夏季工况:送风在机房内经冷却去湿处理后,送到室内,消除室内的冷负荷,湿负荷
回风机从室内吸出空气(回风),即用于再循环,与新风混合处理后再送入房间,另一部分直接排到室外,称排风
(4)冬季工况:送风在机房经过滤,加热,加湿后送入房间循环方式同夏季
(5)风机处置:图中回风机可设量,也可不设量,不设量时系统无排风(无组织排风)》没有回风机的称为双风机系统
双风机:优点:可根据季节调节新旧风量之比,在过渡季可充分利用室外空气的冷量,实现全新风经济运行,节约能耗,在夏季和冬季可以采用最小新风量
不设回风机称单风机系统,在过渡季节难以实现全新风运行,除非在房间内设排风系统,否则太大
(6)新风预热: 在寒冷地区,新风与回风的混合点可能处于雾区(详见图6-19),须对新风预热
图6-4系统是可以全年运行的全年性空调系统,如取消加热盘管(HC)成为只在夏季运行的季节性系统。对全年性空调系统,加热盘管(HC)在寒冷地区应配置在冷却盘管(CC)上游,防冻
(7) 风量关系:由图6-4可见 风量存在如下关系




式中各项意义见教材115
对于单风机系统,系统无排风量 ,回风全部再循环, ,因此有
当 时,即为再循环系统, 时为直流(全新风)系统。
2 工况分析
(1) 夏季设计工况:图6-5为夏季的设计工况在图上的表示
R——室内状态点,可根据规范、标准或工艺要求确定
O——室外状态点,当地历年平均不保证50h的干.湿球湿度,查规范
h M O
R


s



图6-5 d
设已知室内冷负荷(包括显热和潜热冷负荷) 和湿负荷 可计算出 ,则可在h-d图上通过R点按 画出送风在室内的状态变化过程线,改线与 =90~95%相交,即为送风状态点,利用公式(6-2)(和6-4)
,(6-6)即可计算出送风量 。等于最小新风量 。按$6-3方法确定,根据式(6-5)即可确定再循环回风量 ,最小新风量 与送风量 之比 称为最小新风量比m.
根据两种空气混合原理,在h-d图上,混合点M应位于RO线上,且满足
(6-19)
式中 分别为室内R,室外O混合点M的比焓,由公式(6-19)可确定出M点的 等状态参数,MS就是混合气体在冷却设备中的处理过程
设备需提供的制冷量 应为:
(6-20)
式中为送风的比焓,空气冷却设备的冷量,实质上包括两部分:1 室内冷负荷 。2 新风冷负荷 其中新风冷负荷为
(2)湿负荷 为比较大的问题 : 在 比较大的场合 往往很小 ,可能与 不相交,这表明冷却设备难于处理到所要求状态,两种解决方法(1)在条件许可的情况下改变室内设计参数(如增大相对湿度)(2)如改变后,仍无法确定出逆风状态点,表明用露点逆风在设计条件下无法达到所要求的室内参数,应采用再热系统(见$6-5)
(3)冬季工况:图6-6为系统冬季工矿在h-d图上的表示,设冬季室内热负荷 有稳定的湿负荷 。可计算得到冬季逆风在室内变化过程角系数 (一般为负值),逆风状态点应当在 点且通过R的 线段上。
系统冬季送风量通常取夏季送风量。因此可以根据式(6-9)确定送风状态点。
h H s

R
M

O

d
a空气处理过程,室外新风(状态O)与再循环回风(状态R)混合到M点,喷蒸汽加湿到点S,HS为近似等湿过程,SR为送风进入室内的状态变化过程。
B加湿方法:喷蒸汽等温加湿。电板试,电热式。超声波,喷水室,淋水填料层,高压喷雾等方法,喷蒸汽,电板式和电热式为等温加湿其余为等焓加湿
C加湿量 : (6-22)
式中 为逆风点和混合点 的焓湿量。
3.全新风系统和再循环系统
(1) 全新风系统:逆风冷却采用新风(也称直流系统)
(2) 夏季工况:如图(6-7)所示,室外新风O,直接处理到逆风状态点S(机械露点),送入房间消除冷,湿负荷


统优缺点:系统要求送风量 大于最小新风量 ,大部分地区室外空气的焓h。,大于室内空气的比焓 由公式(6-2)都可看出系统能耗比图6-4高。但空气质量好,如有多个房间避免房间污染物互相传播。还应指出,图6-4有回风机系统,也可按全新风运行。当室外气象条件改变到 时,应采用全新风
(4) 再循环系统,送风全部采用回风(无新风)的系统(又称封闭式系统)
(5) 空气状态变化:室内空气(状态R)处理到S,再入室内消除冷,湿负荷(参见图6-7)
(6) 系统优缺点:节能,卫生条件差,有人员的房间不应采用,间歇运行场所,如体育馆,影剧院对房间豫调时,可
免费打赏
northyang
2009年04月14日 18:27:30
2楼
恩沙发。东西也好不顶你不知道你怎么硬起来。。。。!我顶
回复
northyang
2009年04月22日 15:45:53
3楼
辛苦了!!@:time:
回复
northyang
2009年04月22日 15:46:05
4楼
辛苦了!!@:handshake
回复
gong40860804
2009年04月24日 16:36:39
5楼
不错,但是总觉得都是书本上的知识,可以做参考,还是辛苦了
回复
nuantongkaoyan
2009年04月24日 19:33:50
6楼
就是奴啊暖通空调书上的
回复

相关推荐

APP内打开