电子膨胀阀在系统停机时应如何动作?
shareway
shareway Lv.2
2009年04月14日 10:59:41
只看楼主

电子膨胀阀在系统停机时应如何动作?

电子膨胀阀在系统停机时应如何动作?
免费打赏
xxctjd
2009年04月30日 10:13:36
2楼
停机时,应该“全关”吧,防止冷凝器的高温液体流入蒸发器造成再次启动时的能量损失;同样,开机时,应该“全开”,系统高低压侧平衡,然后开机,压缩机轻载启动,减少启动时的能量损失。

不知道我说的是否正确,请指正。
回复
killzx99
2009年05月06日 21:19:49
3楼
个人觉得关机前全关
开机前再打开可能系统高低压未完全平衡压机开机造成低压保护(遇到过)
还是关机前全开,开机后根据过热度调节比较保险
回复
hailangdao
2009年05月07日 19:07:27
4楼
关机时应该关闭,开机时再打开,至于压力平衡吗很好解决,系统在排气和回气之间加装一个电磁阀,压缩机工作时他关闭,停机时开启,这种做法已有先例
回复
killzx99
2009年07月16日 20:58:42
5楼
关机前全关
那我做分体
安装人员安装时需要室内机蒸发器的先排空操作
如果此时膨胀阀是关闭的
那如何排空???
回复

相关推荐