冷水机组制冷性能系数新要求
wanglin222_2000
2009年04月14日 09:59:06
只看楼主

对于活塞式(或涡旋式)冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:  当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2;  对于螺杆式冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:   当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60;

对于活塞式(或涡旋式)冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:
  当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于3.8;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.0;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.2;

  对于螺杆式冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:   
当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.10;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.30;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于4.60;

对于离心式冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:
  当额定制冷量小于528KW时,其COP不应小于4.40;当额定制冷量528~1163KW时,其COP不应小于4.70;当额定制冷量大于1163KW时,其COP不应小于5.10;


对于风冷或蒸发冷却的活塞式(或涡旋式)冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下:
当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.40;当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.60;

对于风冷或蒸发冷却的螺杆式冷水(热泵)机组,其性能系数(COP)要求如下: 当额定制冷量小于或等于50KW时,其COP不应小于2.60;当额定制冷量大于50KW时,其COP不应小于2.80; 螺杆式水冷(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.47;当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.81;当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.13;

对于离心式水冷(热泵)机组的综合部分负荷性能系数(IPLV)要求如下:
 当额定制冷量小于528KW时,其IPLV不应小于4.49;当额定制冷量528~1163KW时,其IPLV不应小于4.88;当额定制冷量大于1163KW时,其IPLV不应小于5.42; 当名义制冷量大于7.1kW的风冷单元式机组,其能效比要求如下:当不接风管时,能效比不小于2.60;接风管时,能效比不小于2.30; 当名义制冷量大于7.1kW的水冷单元式机组,其能效比要求如下:当不接风管时,能效比不小于3.00;接风管时,能效比不小于2.70; 以上是国家颁布的最新的冷水(热泵)机组的能效标准,自2005年7月1日起实施。

1.使用侧:制冷进/出口水温12/7℃;
2. 热源侧(或放热侧):水冷式冷却水进出口水温30/35℃,风冷式制冷空气干球温度35℃,蒸发冷却式空气湿球温度24℃;
3.使用侧和水冷式热源侧污垢系数0.086m2.℃/kW。
b73022197acb086b215b.rar
4.0 KB
立即下载
免费打赏
wanglin222_2000
2009年04月14日 10:00:19
2楼
:L 不知道 这个是不是最新最权威的 。还有就是这个是出自哪本标准的呢?大家有知道的吗?
回复
yanf
2010年06月11日 17:42:42
3楼
湖南一会议记录,05年的
回复
liaopan1983
2010年06月21日 21:40:11
4楼
非常好的资料感谢您的好心,大家会真诚的祝福你。
回复
jinjinsun_2000
2010年06月23日 09:52:55
5楼
想问下楼主这些规定来自于什么标准
回复

相关推荐