规范上说:标准喷头跟溅水盘与梁的底面的最大垂直距离为0.45M的时候,喷头与梁的水平距离为1.5M~1.8M之间,当最大垂直距离大于0.45M的时候,喷头与梁的水平距离为1.8M。大家是怎么看待的这个规定的??如果垂直距离远远大于0.45M,这个规定有什么意义呢?
规范上说:
标准喷头跟溅水盘与梁的底面的最大垂直距离为0.45M的时候,喷头与梁的水平距离为1.5M~1.8M之间,当最大垂直距离大于0.45M的时候,喷头与梁的水平距离为1.8M。
大家是怎么看待的这个规定的??如果垂直距离远远大于0.45M,这个规定有什么意义呢?
2楼
同感!
回复
3楼
标准喷头跟溅水盘与梁的底面的最大垂直距离为0.45M的时候,一般最大垂直距离不会超过0.45m太多的,否则就没有效果了
回复
4楼
远远大于是什么意思,如果太大的话就在梁下加布喷头了。
或者把它看成一面墙来考虑,但是应该没有这么高的梁吧。
回复
5楼
如果,喷头跟梁的水平距离大于1.8M的时候,是不是就没有规定标准喷头跟溅水盘与梁的底面的最大垂直距离??
简单的说,当水平距离大于1.8M的时候,就没有规定垂直距离,
而,当水平距离小于1.8M的时候,垂直距离就限制着水平距离。
对吗??
回复
6楼
就是,每次布置喷头的时候不知道喷头溅水盘与梁的底面的最大垂直距离是多少,所以表7.2.1中的数据不知道选哪项,偶一般最小距离500。
期待牛人解释啊
回复