求救!冷水机组不制冷了!急
xiao28hao39
2009年04月12日 14:44:03
来自于制冷技术
只看楼主

我车间186KW制冷量的冷水机组,现在制冷效果很差,冷冻水进出水温度差才1℃,请大家帮帮忙啊!冷却水温度22.2℃,高压1.6MPa,低压0.4MPa,油压0.6MPa,电流70A。急死人了[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2009-4-12 14:56 编辑 ]

我车间186KW制冷量的冷水机组,现在制冷效果很差,冷冻水进出水温度差才1℃,请大家帮帮忙啊!
冷却水温度22.2℃,高压1.6MPa,低压0.4MPa,油压0.6MPa,电流70A。
急死人了

[ 本帖最后由 xiao28hao39 于 2009-4-12 14:56 编辑 ]
免费打赏
荣昌制冷
2009年04月12日 15:41:04
2楼
膨胀阀没调整好,或系统制冷工质不足吧。
回复
compmen
2009年04月13日 14:26:14
3楼
蒸发器是什么形式的 再就是什么制冷剂
回复
shareway
2009年04月13日 14:43:38
4楼
求救好象没几人应啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
snyfish
2009年04月13日 16:16:11
5楼
低压0.4MPa,对应的蒸发温度是-33度,请确认和你的冷冻水出水温度差多少。
高压1.6MPa,对应的冷凝温度是43度,而你的冷却水温度只有22.2度,当做是进水温度看,你的冷凝温度也就应该在32度左右,如果压缩机没有问题的话,应该考虑下冷凝器是不是需要清洗。
回复