开利19XR离心机开机运转报冷凝压力高保护,求解?
风尘侠
风尘侠 Lv.11
2009年04月11日 18:42:06
来自于制冷技术
只看楼主

在今年的维护保养中,我们对离心机进行了保养,正常更换了油过滤器、回油过滤器、干燥过滤器,由于引射过滤器需要抽取制冷剂才能更换,所以就没有更换,包括冷凝器、蒸发器都进行了比较认真的机械清洗,对控制柜也进行了检查。由于用户讲前两年的时候就经常会报:扬程高、冷凝压力高等故障,所以这次我们也相当仔细的检查,在开机运转的过程当中,开机还没有运转就报冷凝压力过高,检查下来是由于接触器的辅助小接触器不良,后将8个辅助小接触器全部更换。开机运转起来,但不到十分钟又报冷凝压力高,当时H:810KPA,L:261kpa,冷凝器小温差2.3°c蒸发器小温差0.6°C,油压190kpa,检查下来发现排气压力开关有接触电阻,当时没有开关更换,所以就用导线短接,开机运转两天正常。开关到后就更换上去,开机运转不到20分钟又报冷凝压力高。我靠,我都晕了,想想换了多少东西:辅助接触器、开机启动24vac继电器、油泵另加了辅助触点、排气压力开关、冷凝压力变送器,所以有关启动回路的元件我都更换了,最后又将启动模块拆下来检查,将有关的两个继电器测量检查,无恙。所以我们对这个机组已经无法可施了,特地向制冷高手求救,希望大家指点谜经。

[ 本帖最后由 wangbajidan 于 2009-4-13 18:19 编辑 ]
风尘侠
2009年04月11日 18:50:39
2楼
另一台开利19xl开机其它的情况正常,就是在这样的天气情况下,它还经常热气旁通,冷凝器与蒸发器也是刚清洗过的,H:1220kpa,L:315kpa,里面的参数有些也修改过,但不起作用,不知何解?

去年向大家求教的开利30HXC400的机型有关电子膨胀阀的开度问题到现在还没有解决,详细说明在我以前发的帖子中可以找到,希望大家不吝赐教
回复
风尘侠
2009年04月11日 19:36:32
3楼
这是去年有关开利30HXC螺杆机的帖子 http://bbs.co188.com/content/0_674599_1.html

开利30HXC机组运行状况基本正常,有两个系统.A系统膨胀阀开启度为50%且基本恒定,B系统在开机初期膨胀阀开启度也会显示正常只是随着时间的延长逐渐降低,最后显示为0,后只会在0-5之间徘徊,但检查蒸发冷凝压力.电流等情况基本无异,(机组采用电子膨胀阀与液位传感器控制,)热切盼望大家的答复,
多谢大家!
回复
风尘侠
2009年04月11日 19:46:13
4楼
http://bbs.co188.com/content/0_867386_1.html这是HXC400有关的另一幅帖子GONGDAJIA参阅
回复
荣昌制冷
2009年04月13日 16:04:36
5楼
你那H、L是什么意思?是不是指高压和低压?从数据上看冷凝压力不高而报警,说明是控制系统的问题。
回复
风尘侠
2009年04月13日 17:57:14
6楼
是指高低压的意思,控制上面有关启动方面的情况我们都已经检查了,就是故障到现在还没有解决,不知版主能否帮忙
回复
风尘侠
2009年04月13日 18:15:52
7楼
今天又去检查了,以确定不是外围元件引起的,包括控制电路板上的所有温感器、压力变送器的阻值,高压柜里面的小继电器,据我目前的检查情况外围应该没有故障,但也有我没有想到的地方,这就需要大家的指点(三块电脑板我没法检查:ISM启动模块、控制屏、主电脑板),电压24VAC正常,实际测量25.5VAC
回复
荣昌制冷
2009年04月14日 07:24:50
8楼
那你的高压数据没有超高啊,又不存在控制问题(外围没有故障),怎么会报警了呢?设定值过低?
回复
风尘侠
2009年04月14日 07:54:08
9楼
设定值945kpa优化控制,1137kpa保护值,实际运行最高810kpa左右,能否请版主或者其他朋友帮忙解说一下其控制电路的走向与大概故障解决方法
回复
荣昌制冷
2009年04月14日 08:53:03
10楼
我想系统用的可能是R22,高压保护压力最少可在1300kpa,是不是设得太少了,能否设高点试试?
回复
风尘侠
2009年04月15日 07:00:35
11楼
134a的,最多就这么多