建筑给排水监控系统是否有必要?
jjjjrrrr
jjjjrrrr Lv.2
2009年04月09日 20:20:00
只看楼主

小弟正在做的一个星级酒店项目,目前进行到弱电设计阶段,领导为了省钱, 在楼控系统中想取消给排水专业的监控, 说反正酒店运行时都会有运行班巡检,我想问一下监控是否可以取消,地下室有生活水箱, 是否应做高低水位报警,领导说水箱补水系统自带高低水位报警,还有地下室的集水坑,有排污泵一用一备, 是否也必须做监控?还有其他的点位呢?哪些点位是必须的,能否说一下理由?谢谢了!!

小弟正在做的一个星级酒店项目,目前进行到弱电设计阶段,领导为了省钱, 在楼控系统中想取消给排水专业的监控, 说反正酒店运行时都会有运行班巡检,我想问一下监控是否可以取消,地下室有生活水箱, 是否应做高低水位报警,领导说水箱补水系统自带高低水位报警,还有地下室的集水坑,有排污泵一用一备, 是否也必须做监控?还有其他的点位呢?哪些点位是必须的,能否说一下理由?谢谢了!!
jjjjrrrr
2009年04月09日 20:21:54
2楼
自己顶一下:lol :lol :lol :lol
回复
jjjjrrrr
2009年04月10日 08:23:38
3楼
再顶一下, 咋没人回捏?
回复
jjjjrrrr
2009年04月11日 08:16:46
4楼
再顶一下, 有大侠路过帮下忙啊!
回复
haigang
2011年11月04日 11:47:59
5楼
最好是做,不过不做也没关系,装上只不过是方便管理罢了,若资金有限就不要做了